论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 11781阅读
  • 49回复

[热点探讨]多重桩型多重复合地基的设计与讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kxly

发帖
277
土币
512
威望
662
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-13
建议,原来地基可作为160,考虑浮基础作用,和先期上部荷载的固结
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-13
建议桩长为25~30m,300×300,摩擦桩或者端承摩擦桩。???
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线lyl_0508

发帖
160
土币
785
威望
80
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-16
个人认为应该反算一下减短后的夯实水泥土桩的竖向承载力特征值,在此基础上CFG桩按与夯实水泥土桩一样桩间距即中间插桩布设,反推CFG桩桩长,来达到最终要求。就是原来的夯实水泥土桩桩间距有可能会太小就不太合适了。
离线lyl_0508

发帖
160
土币
785
威望
80
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-16
碎石桩与CFG桩联合处理液化的软弱地基,碎石桩消除液化后CFG桩侧阻力还用考虑液化折减吗,一直想落实一下,个人认为不需要在折减了。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-22
两种不同刚度,不同参数不同受力机理的桩如何进行复合计算呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hbdks

发帖
198
土币
19477
威望
185
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-27
    上面的朋友们忽略了一个问题,多层建筑拆除后,要建15层的高层建筑,原来的勘察报告是否满足高层建筑要求,是否要从新作勘察。各土层承载力是多少,以及各土层的参数都没有,怎样进行讨论,根本无从下手。 (.a:jL$  
    +v:t  
    注意埋深从4米变为8米,虽然水泥土桩变短,但是承载力并不一定变小,因为土的承载力有可能变大。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-27
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-28
重新勘察对地基的评价与建议也实不好做
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hbdks

发帖
198
土币
19477
威望
185
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-28
        勘察单位对地基的评价就按常规评价就可以,处理方案的建议确实不好做。 PeGL Rbx34  
ko\VDyt,  
    处理方案的建议只要是合理建议就可以,可以采用多方案建议。 e`ti*1]q  
S'qEBz  
    最不好做的我认为应是设计单位。如果不考虑原来水泥土桩的影响,势必造成浪费,如果考虑水泥土桩的影响,要搞清水泥土桩到底起多大作用,要靠经验及试验说话。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-28
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-28
有同材料强度不同受力机理不同参数的两种桩一起复合,组成的复合地基如何工作? 'EoJo9p6}  
若不考虑水泥土桩也不合适的地方,难道水泥土桩只能与天然土一样不发挥任何作用吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hbdks

发帖
198
土币
19477
威望
185
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-08-28
      你说的水泥土桩是夯实水泥土桩还是水泥搅拌桩,如果是水泥搅拌桩我看还是不用考虑它的作用。如果是夯实水泥土桩,可以提高一个系数或按重新勘察后提供的承载力计算,布桩是最好在水泥土桩间隙布桩,如果不容易,干脆直接布桩。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-08-28
是夯实水泥土桩 -Yx'qz@  
可按现行规范要求,水泥土桩间距为2---4倍间距;CFG桩为3---倍间距; 7l}P!xa&  
原来的为1.40*1.40,现在的CFG如何布桩? *YmR7g|k  
两种混合桩间距是否也应有一定的要求?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hbdks

发帖
198
土币
19477
威望
185
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-29
      对于夯实水泥土桩与cfg桩复合桩型设计是不是可以这样:先按水泥土桩置换率及单桩承载力,返算夯实水泥土桩复合地基承载力(f1),再把f1当作有效天然地基(只是一种叫法)承载力,再进行cfg桩复合地基计算,确定桩长、置换率。计算时置换率最好与夯实水泥土桩置换率相同,返算桩长,这样就可避免不容易布桩。 &?N1-?BjM  
    如果计算沉降变形,确定复合地基压缩模量,可以参考地基处理规范,采用系数法。 IzVb  
kN(*.Q|VZ  
    施工以前最好进行试桩,以试桩结果调整参数。
[ 此贴被hbdks在2007-08-30 18:50重新编辑 ]
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站