我们施工的一座隧道,临时增加了一座竖井,由于竖井施工部位位于景区内,因此场地面积有限,一直我都怀疑设计给的竖井提升塔架图有问题,他将塔架出土场地布置在隧道正线上方, 试想一下,隧道出渣必然会在隧道正洞上方发生停留,这样就增大了隧道上部的荷载力嘛,而且,由于领导催促早日进洞,使得原本计划的工序被打乱,并没有先行对工作井进行落底,而是直接施作两个方向的洞门,该场地的地质又差,基本属于人工回填土、以及一些杂填土,隧道两侧有一个大鱼塘和一个人工湖。现在有问题如下:
2_lgy?OE` 1、由于没有及时落底,导致作业面不能展开,隧道开挖后仰拱不能及时施作,现在地表沉降较大,我的考虑的是抓紧施作仰拱(最近终于工作井落底了),然后掌子面先暂停,先把该段的衬砌施作后,再开始开挖,但是领导的意思又是必须保证掌子面不能停,利用间隙时间拼装台架(政治任务), 开挖和衬砌在目前肯定是相互干扰的,工作面只有那么一点,从安全角度出发 我的意思是必须先做衬砌了,两头开挖总共超过90米了,不做衬砌,地表沉降肯定会一直存在,并且越来越厉害,各位给个意见···
m89-rR:Kc 2、工作井塔架设计是否存在问题?
Xq`|'6]/ 3、场地硬化完成后,开挖发现洞内水量较大,此时才进行基坑降水,每天抽水量较大,那么地表下沉与降水井抽水有没有关系呢,我感觉也是有关系的,因为本来土质中的水被抽走了以后,围岩肯定会发生沉降,这个想法对不?
{KJ !rT 4、如果在洞内使用轻型井点降水(主要针对仰拱这一块),降水肯定只能在围岩上部已经完成支护以后进行,这样的话,会不会再次引起隧道下沉呢?
s5? 1w 5、作为粉质沙土,洞内采用深孔注浆的话,水泥浆液与他的粘合度好像不高,止水效果不是很明显,最好的方法是不是采用旋喷加固呢?或者有没有更好的方法?
y.6D Z 6、若是采用双液浆,那么水玻璃的使用有什么要求吗,现场只有单管,那么能不能注双叶桨呢?水玻璃止水效果好,但是在使用过程中,对于他的管路 有没什么要求呢,因为水玻璃凝化速度快,比如调成3分钟的凝结时间的话,如果输送距离需要2分钟,那么会不会出现管路堵塞现象呢?随着孔的钻深,是不是要改变凝结速度呢?
nO^aZmSu 7、能不能给个双液浆的具体使用方法呢?
UJ-IK|P.# QixEMX4< [ 此帖被158381357在2010-12-22 15:22重新编辑 ]