登录注册
UID:154428
UID:109933
UID:45008
zhrwang:如果周边有要保护的构筑物则最好选用咬合桩,旋喷桩在卵石层中施工一般是要漏水的,施工质量控制主要在于提升速度与每米水泥用量 (2012-05-03 15:27) Raw)9tUt
yangzi329:旋喷止水估计效果很差,砂卵石层是否密实,建议还是考虑坑外降水吧 (2012-05-03 15:50) 7?v#'Ies
UID:160315
bz2140598:要高压旋喷在卵石层完全不透水是不可能的。 要结合降水井 效果会好一点。 sTHq&(hLUG 施工方当热希望桩越多越好 甲方不一定会同意的。还要看您的设备,功率小了卵石层是钻不下的搞不好还要做引孔。水泥用量肯定是要大许多 (2012-05-08 16:17) 0m9ZQ O
bruno:水泥用量倒不是我们所担心的,担心的是施工工艺以及最终的止水效果 (2012-05-09 09:53) aSnp/g
bz2140598:卵石层那么厚 而且地下水又丰富 单排肯定效果很差 我跟2楼意见一样 结合坑外降水 (2012-05-09 20:13) V/H@vKN2
UID:147557
https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号
工业和信息化部备案管理系统网站