今天,在看一本关于基坑的书,书中介绍到水土分算时候说到这么一句话“由于是按静水压力计算,致使支护结构底部基坑内外水压力不能平衡,这显然是不合理的“。 个人认为:在基坑支护时候,我们肯定做止水帷幕,也就是说基坑内外我们假设不发生渗流,为什么不可以按照静止水压力计算,如果基坑内外水压力平衡的话,我们还考虑水压力做什么?请各位给小弟解答。
离线cj87883618

发帖
121
土币
12907
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-24
回帖奖励+ 2
沙发!
离线wangchunhe6

发帖
379
土币
60
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-24
回帖奖励+ 2
有道理!一般情况都有止水帷幕
离线asdf2007

发帖
290
土币
1663
威望
144
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-25
回帖奖励+ 2
我觉得,这里说的不平衡,是指坑底水压力不能靠土体压重平衡,因为水土分算谁可以自由渗流
离线淡忘回忆

发帖
49
土币
518
威望
6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-02
这句话的前提应该是止水帷幕下面存在透水性很强的地基土,由于存在水压力差,发生了渗流的现象,导致坑外侧的水压力减小,坑内侧的水压力增加,在这种情况下用静止水压力的算法显然是不合理的
离线大地658

发帖
535
土币
19614
威望
15
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-28
(1)楼主说的在做基坑支护时,我们肯定做止水帷幕,这种说法欠妥。事实上,在高水位地区,若周边没有道路、和建构筑物,完全可以敞开降水,此时就没必要做止水帷幕啦。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线岩土学子

发帖
629
土币
1985
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-04
回帖奖励+ 2
应该又内外水位差的
岩土学子
离线kongkong09

发帖
90
土币
75
威望
208
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-11
回帖奖励+ 2
有渗流时按渗流理论算,无渗流时按静水压力计算。止水帷幕下面存在透水性很强的地基土,应该按渗流理论算。