论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 18708阅读
  • 19回复

[热点讨论]理正深基坑计算中,预加力的数值怎样取?求依据 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sidengma
 

发帖
270
土币
249
威望
1154
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-01
回复本帖可获得6个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率100%)
理正深基坑计算中,预加力的数值怎样取?求依据 Jf{6'Ub  
有很多说法,有的说就是以后施工中施加的预应力,也有说取100—200即可,仅起到约束变形的作用,小弟迷惑,请高手指教。 [vV]lWOp'  
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-02
回帖奖励+ 6
理正这个破软件没有搞清楚。这里的预加力不要和工程的预应力相同,通常这里的要小一点。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-02
我换了IE10,似乎更慢了。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线bigcrown

发帖
200
土币
346
威望
458
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-04
预加力即为预应力锁定值,以一根15.2钢绞线为例,在基坑工程中可直接取90-130kN作为预应力设计值,当锚索设计荷载(计算出来的那个荷载)与钢绞线轴向拉力设计值(1320)相差较小时,取大值;相差较大时取小值。
1条评分土币+5
sidengma 土币 +5 高手 2013-03-04
离线sidengma

发帖
270
土币
249
威望
1154
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-04
回 bigcrown 的帖子
和1320对比? Yl}'hRp  
什么意思啊,计算出来的轴力是KN,而1320是MPa啊,怎么个对比法啊,还请高手指点一下啊....谢谢
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-06
1320*140=184.8kN k2]fUP  
式中,1320为15.2的钢绞线标准强度,140为其截面面积  rvP Y  
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线sidengma

发帖
270
土币
249
威望
1154
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-07
回 wgchen 的帖子
什么意思?
离线wzzjkf

发帖
304
土币
0
威望
694
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-07
这个对钢支撑来说,就是预加轴力让钢支撑撑住,防止脱落。对锚杆来说,就是施加预应力防止滑裂面以外的土体坍塌。
1条评分土币+5
sidengma 土币 +5 有点道理,谢谢 2013-03-08
离线天河异侣

发帖
68
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-14
个人对理正的理解是这样的; )I{~Pcq  
    理正里面算位移的模块和算稳定性的模块是分开的,预加力主要参与位移计算,而锚索的设计抗拉力是参与稳定性计算的(抗倾覆稳定性),我试过把预加力从0加到70%预加力,抗倾覆稳定性和整体稳定性根本就没有变化,变化的只是位移和桩身弯矩剪力。 (=\))t8J  
    在一点经验都没有的情况下,可以这样试算,先把预加力加为零,算出一个锚索拉力,前提是这个锚索拉力是能够保证基坑抗倾覆稳定的,然后再在这个基础上乘以规范上的70~95%得出预加力,再带进去计算,看位移能不能满足要求。 2%{(BT6  
    在有经验的情况下预加力一般不超过450kN,因为使用桩锚结构的大多为砂土、粉土、或者粘土,这种地层与锚索的抗拔力是有限的,预加力450kN意味着设计拉力达到450/0.95~450/0.7,这基本上是普通锚索在这种地层的极限,如果还不能满足就要考虑加密锚索间距了。 ;:WM^S  
    另外土层里面锚索的预加力损失是惊人的,规范里面要求的10~15%超张拉锁定根本不够,实际上土层里面预加力从千斤顶泄油那一刻就逐渐损失,锚具问题,锚固段土体蠕变诸多问题,锁定以后预加力损失是很可怕的。所以一般预加力不会加的太太,因为实际作用的根本没有设计的和锁定时的那么大。
离线fengyycn

发帖
157
土币
1106
威望
9
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-26
8楼基本是正解,可以这样试算。某些人寄希望软件把设计搞清楚的想法有问题,软件仅仅是工具,预加力怎么加本身是设计问题。
离线hzq320

发帖
181
土币
4606
威望
9
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-03
8楼说的很有道理
离线xian54966

发帖
38
土币
605
威望
3
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-07
回 wgchen 的帖子
wgchen:1320*140=184.8kN lj+}5ySG/  
式中,1320为15.2的钢绞线标准强度,140为其截面面积 #(dERET*  
 (2013-03-06 14:05)  <xaB$}R  
G&,2>qxK R  
不是应该4860*140=260KN?不好意思,新手不太懂!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站