在建筑结构中有超过设计使用年限后进行安全评估的机构,那么临时性基坑超过设计使用年限后有没有这样一个机构做评估啊? K(,MtY*
最近就遇到这样一个问题,基坑施工完成后,业主要求把基坑摆着,不起地下室回填,摆多久不晓得。问我们这个的基坑设计使用年限是2年,那超过2年后还能用多久?让做一个评估。这个评估怎么做啊? #62*'.B4
另外我根据规范里面对永久性边坡相关规定对原设计进行了一下验算,主要是对锚索的设计拉力改变了验算,比如钢绞线在临时性边坡中的工作条件系数是0.93,在永久性边坡中时0.69,居然发现基坑还是能保证稳定,只是位移增大了差不多一倍。而永久性边坡像没有对位移进行限制,这样岂不是临时性基坑壁永久性边坡还偏保守? ][dst@?8Oz
临时性边坡和永久性边坡除了对材料耐久性要求不同外,在荷载计算、分项系数、稳定性计算方法和要求等其他方面还有什么区别吗?