论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2097阅读
  • 4回复

[热点讨论]基坑支护规范的疑点? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xkzjf168
 

发帖
67
土币
25
威望
239
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-18
第一个问题:建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)附录A规定:基本试验时观测时间为一般5min,每循环的最大荷载时观测时间为10min,并规定在观测时间内测读锚头位移不应少于3次,请问上述观测时间为测读间隔时间还是该荷载下的总观测时间?如果是间隔时间的话每个荷载下的正常读数时间应为15~30min吧!如果是总时间的话,这3次读数该如何间隔?第二个问题:“下一荷级”是指下一循环还是下一个要加的力值?别小瞧这个疑问,分析资料的时候就傻眼了。第三个问题(JGJ120-2012)A.2.6条:终止加载条件1,后一级荷载产生的单位荷载下的锚头位移增量大于前一级荷载产生的单位荷载下的位移增量的5倍;;JGJ120-1999为后一级位移增量大于前一级位移增量的2倍。新老规范该如何解释?第四个问题新规范A.4条A.4.3第3款的1.0mm是否错了,应为0.1mm吧???以上问题求同行高手指点,谢谢了
霹雳游侠168
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-19
1,我认为是为测读间隔时间
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-19
2,我认为是下一个要加的力值
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-19
3和4还有待研究。
离线百万雄师

发帖
31
土币
1631
威望
40
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-19
有同感,望手解释。