[热点探讨]CFG桩复合地基验收不合格补桩如何考虑? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-12
— 本帖被 土老帽 执行加亮操作(2007-10-27) —
某CFG桩复合地基验收时,承载力不足需要补桩。 |#O>DdKHT  
原方案桩矩形布置1.50*1.50,在三至五位桩径要求范围内, U{&gV~  
1、平面上如何补?若补了,不符合规范要求,桩距太密? C.=[K_  
2、桩长是否要比原桩长大? PCiwQ4~  
3、如何总体考虑该复合地基?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-12
如何考虑?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-20
说说你的想法?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zhu2222

发帖
72
土币
268
威望
74
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-22
这种补桩也是可以的,但需要考虑补桩是否能够有效的提高其复合地基的承载力!如果能的话,可以考虑在三角形(桩的布置方式)形心处,补打CFG桩,施工工艺采用长螺旋施工,以避免对已打入桩的破坏;如果补打CFG桩效果不好的话,可以考虑在桩顶做一层较厚的刚性垫层,如塑砼,或抛掷片石等措施,来使基础形成一个整体,来提高复合地基的承载力! j4}Q  
这是我的一点看法,欢迎指正!
1条评分
sunjun 土币 +20 2007-07-22
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-22
你这种补桩法违背了规范对桩距的限制要求,3---5倍桩直径的要求, nXfd f-  
使补的桩与原来的桩桩距太密,如何考虑?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线pengjuwei

发帖
139
土币
412500
威望
181
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-22
我觉得zhu2222 说的方法比较合理,可以通过铺设刚度较大的加筋垫层或是混泥土桩板来充分发挥地基土的作用,而且这种方法实施起来比较方便
离线yuxiaoke

发帖
170
土币
582
威望
290
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-23
补桩后桩距比较密时,可以对计算承载力值打折取用
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-23
如何考虑密植CFG桩的折减?如何折减?相互影响何种量化关系?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-24
应该首先分析承载力不够的原因,对证下药,是么? "EwzuM8 f  
如果是因为设计问题,可以考虑换填地基土为密室级配砂石,提高复合土体的承载力,不够的话只能补桩,加大承台。 R5&<\RI0  
如果是因为桩身质量问题,普查低应变,哪儿不行处理哪儿。
听君一席话,胜读十年书。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-24
是CFG桩复合地基,不是桩基础,因此无承台,只设褥垫层,我们分析主要是因为桩周土侧摩阻力值提得太高,桩长较短导致单桩承载力低,从而复合地基承载力值不够所致。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-24
因为设计问题,可以考虑换填地基土为密室级配砂石,提高复合土体的承载力
听君一席话,胜读十年书。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-24
老妹,换填级配砂石最多250Kpa,还得验算软弱下卧层; Kj)sL0  