只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-26
我们都知道:现浇混凝土构件在硬化过程中会收缩,硬化完成后也会热胀冷缩,因此钢筋混凝土规范中规定,现浇混凝土构件需要设置伸缩缝,具体参见GB50010-2002 P112以及GB50330-2002 P43第8.3.9条。在设计一个边坡时,很疑惑一个问题,就是锚索格构梁(无面板)需要设置伸缩缝不?(之前设计过的一个锚索格构梁12m设置了一个温度缝)桩锚支护的边坡工程中,腰梁、冠梁需要设置伸缩缝不?(边坡长度150米)
岩土老油条
离线wangxiaochao

发帖
404
土币
7748
威望
68
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-26
希望高手来解答小弟的问题,最好能附图。
岩土老油条
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-26
冠梁做得低,做好后大多埋在土里了,没设过缝。腰粱多数用型钢,是分段的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。

发帖
152
土币
1346
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-26
支持2楼意见
离线wangxiaochao

发帖
404
土币
7748
威望
68
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-26
回 2楼(龙兴关外) 的帖子
龙兴关外:冠梁做得低,做好后大多埋在土里了,没设过缝。腰粱多数用型钢,是分段的。 (2012-02-26 11:34)  '!V5 #J  
jWUpzf)q=T  
您说的是基坑工程中用型钢做腰梁吧?边坡中也能用?腰梁不是埋在土里时,是不是需要考虑伸缩缝!
岩土老油条
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-26
格构冠梁等都要设缝的
离线wwjie

发帖
45
土币
3877
威望
77
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-26
结构规范对于露天砼结构是需要设缝的,规范是在35米,边坡也是永久结构,一般情况在20-25米左右设置,可结合排水踏步来设置。
离线vpiyt

发帖
409
土币
10013
威望
2549
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-27
一般在15-20米左右设置一道
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线ljh5585826

发帖
19
土币
8
威望
126
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-21
伸缩缝肯定是要设的。
离线lanzhouhou

发帖
893
土币
9645
威望
6206
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-21
配筋格构是一榀设一道伸缩缝,也是按一榀一榀施工的。
离线libaotian

发帖
607
土币
50329
威望
788
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-21
也要设计伸缩缝
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-22
应该是需要的吧