设计一般按沉降控制,如仅仅是承载力不满足的话。可以只在浅层打柔性桩,但要注意不能对原桩造成太大的挤压!
没有做不到的,只有想不到的!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2007-11-23
只在浅层打柔性桩?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线中年之惑
发帖
46
土币
117
威望
92
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2007-11-24
CFG桩虽然大家一直用复合地基来计算,实际上是群桩基础,桩土不能共同作用。如果承载力不足,应查明原因。zhu2222的办法可以,即采用长螺旋,沉管法可能造成周围的桩端掉。但素砼垫层不可取,应采用柔性垫层。
从头再来。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-25
实际上是群桩基础,桩土不能共同作用?????
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hustgxs

发帖
1044
土币
122754
威望
1797
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2007-11-27
群桩基础是不考虑土的作用的,但如果是CFG桩都要设置级配褥垫层的,随着荷载(施工)的增加,褥垫层会不断被挤入桩间土中,从而使土参与分担荷载的! :N3'$M"  
关于承载力不足的问题,设置浅层柔性桩,楼主问是否仅布置在浅层?因柔性桩都有一个有效桩长,如果桩长太长没多大意义。
没有做不到的,只有想不到的!
离线西门公子

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-30
看来大家还是没有领会楼主的意思呀,楼主是不是想知道如何满足规范的条件下,还能够量化计算,就是要做到用理论公式可以计算承载力的程度? LGOeBEAMV^  
看来这个问题难了,做到满足地基承载力不难,难的就是套用公式时候,如何取值得问题,晕呀,我也不知道,惭愧!到勘察信息网去问高大钊老师吧,他可能知道
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-30
为岩土事业奋斗
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-30
西门公子是有见地的。 #&@qmps(T  
规范要求布桩的桩距为3--5倍桩径,当然不排除你突破此界的一些布桩方法,若突破了必须有强有力的理由。所以一般布桩间距按照此规定执行,个别处的突破界限也不做为过大的限制。 m-SP#?3  
但为何有这个限制?小于3D势必会引起群桩效应而造成折减,大于5D与刚性桩复合地基受力原理相背离甚多,所以得有这个限制。 C~2/ 5  
问题是若验收不合格补桩的话,会大范围加桩,前后两期布桩完全突破了此规定,是否会越补越来越低?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2007-12-02
从理论上讲,越补越低的可能性不大。补到一定密度,它就成为了实体深基础了。 h_ ^,|@C "  
该问题应当属于设计问题,得听听设计人员的意见。 CS 7"mE`{  
可以考虑补桩,按补桩后的载荷试验结果确定复合地基承载力。以载荷试验结果为准吧。至于加密后的折减问题都掩盖进去了。 67I6]3[ Z  
也可以考虑对桩间土或桩端土进行注浆加固,提高其强度。 u_aln[oIv  
总之要和设计单位协商解决。 ub "(,k P  
什么地质条件、不合格程度等都没说清楚,我们的解答也就不一定可行。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线308895124

发帖
4461
土币
5597
威望
16941
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2007-12-25
CFG桩复合地基验收不合格补桩如何考虑?
离线ljj_520
发帖
10
土币
153
威望
11
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2007-12-27
以上各位的意见都很先进,但是应考虑设计承载力和实际承载力的差距,如果差距不大的话可以和设计单位协调可以不补桩,因为通常设计值是很保守的,设计单位对于桩的承载力安全系数的取值也是比较大的。同时也要考虑现场土的特性,如果土层比较好的情况下,可以补木桩,当然最主要在于设计单位。加厚垫层也是一个比较好办法,但牵涉到一个费用问题,是开发商出还是施工方出。当然也要权衡一下补桩和加厚垫层的费用。(个人意见,仅供参考,如有不对,请多指教!)
离线ljj_520
发帖
10
土币
153
威望
11
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2007-12-27
CFG桩是目前来说做为复合地基是一种很好的桩型,群桩效应这个概念,其实很多人都有一点误会了,很多业内人士认为都在28天达到龄期后才能发挥强度,这点是对的,但是那是桩身强度,所谓的群桩效应就桩土共同受力形成一个整体。混凝土28天后达到强度,也就是在这个时候桩身的内应力开始产生,当群桩效应(也就在桩土效应)真正开始产生的时间是在60天后。(多多指教)
离线lidicq17

发帖
224
土币
24
威望
294
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2008-01-04
加长桩达到一定深度后就不再提高承载力啊? tRYMK+  
看看地基土的性质,改变一下或许能够解决,