正确处理施工中的问题 CPP~,E_
辐射井降水技术首次在地铁施工中应用,在具体的工程施工中也出现过许多问题。下面就这些问题的处理措施及取得的经验做简单的分析。 +)j ll#}?
——玉蜒桥和崇文门辐射井应用高压水冲法施工水平井,相继出现地面塌陷和地下空洞。虽采取回填或加固措施,避免了造成工程事故,但对社会及工程造成一定影响。后经专家分析,辐射井降水方案是可行的,但在实际施工时要根据不同地层采取不同的工艺方法,特别是在流砂地层施工水平井使用高压水冲法需慎重。 &S*~EM.l8
——雍和宫西墙辐射井设计26米,采用沉井法施工竖井,当施工到11米时沉井遇阻施工困难,后采取加重助沉加压至60吨也只能沉至15.4米,最后采用在上部沉井管周围注浆加固,剩下部分采锚喷倒挂壁的方法施工至26米。事故原因主要是上10米地层主要为杂填土层,而护壁及润滑泥浆套黏度小,漏失严重且补充不及时,造成地层塌陷抱死沉井管造成的。 JL= c IH8
——双壁反循环工艺施工水平井对地层冲刷、扰动小,但在流砂地层施工时要采取小流量、快进尺、快下管的措施,防止地层中砂大量沿钻杆中流出,影响滤水管安放或形成地下空洞。我们对已施工1万多米的水平井进行地质雷达探测表明,地层中没有形成空洞,施工结束一年多也没有发现一处地面塌陷或沉降超标的现象。 UlE%\L0GD&
——在水头压力较高的砂卵石地层施工,可以采用从上到下分层施工水平井逐渐卸压的施工方法,能有效地控制水压力对施工造成的影响。 uD&B{c+a
(作者单位:北京市地质工程勘察院) 3Hom0g,V4