如果地基承载力足够,是墙体整体抗倾覆稳定性不足,也可以考虑用抗滑桩加固,呵呵,不过造价很高,还需要占用墙角一块地方。 U-(01-
------------------------------------------------------------ E`usknf>l
造成这种情况我认为有以下几点原因: Eib5
1、如墙脚也有较大位移,说明地基失效; pG^
2、如墙脚为产生较大位移变形,则墙体整体抗倾覆稳定性不足; s.QwSbw-g
3、如地基稳定,墙体是否产生明显纵向裂缝,发生局部剪切破坏; m6\E$;`
4、地基不均匀沉降。 d_E/8R_$L
以上等原因可逐个排除,对症下药。