对上海市闵行区一座13层住宅楼倒塌原因的分析作者:科学侦探 N^)L@6
转载者: LaLA}1!
文作者受于客观条件限至作了一些假定,在仅限图片资料而没有看到倒楼的地质与设计资料条件下,这是转载者所见到很有意义、较让人信服的一篇对《上海倒楼门事件》技术分析。当然,对文者的观点也是基本认同,其分析结果在看法上大部分是一致的(这在转者第一次看到倒楼事件发生的第二天的回贴就已表明)。 qD%Jf4.0j
众所周知,如果桩基过度沉降,表明桩基承载力的不足。而导致桩基(包括地梁承台与基桩(各单根桩柱体))过渡沉降或桩基承载力不足的原因又是什么?还望有识之士进一步讨论。 ed&,
目 录 M'*
Y
* 摘要 ~_R=2t{u_
一、关于地梁分摊了较大比例的荷载的推断 *iYs,4
二、由于南侧地基梁卸载而造成的南北桩荷载差异的估算 *s_)E2
三、关于水平位移对大楼倒塌的贡献的讨论 -PxA~((g5
1. 桩被剪断或弯断的可能性 C[~b6UP
2. 关于堆土和挖坑造成的南北两侧桩的围压差 byd[pnI$H
3. 关于水平位移对大楼造成的倾覆力矩 "5vFa7y
四、结语 ')go/y`YK
以下是文作者全文,转载者仅作了章节与段落的编辑与修饰、划线及个别文字勘误,以便看官阅读。 iLFF "Hs
************************************************************************* lT*Hj.
|,qz7dpe
)'nGuL-w!i
摘要 65MR(+3
本文试图对上海市闵行区一座13层住宅楼(7 号楼) 倒塌的真实原因进行探讨和估算。结果表明: >V NMQ
1. 大楼倒塌的最主要原因是由于桩群过渡沉降导致地梁(或桩承台,以下統称为地梁)与桩共同承载。在假定地梁下面的土体完成了排水固结从而达到了最终抗压强度的条件下, 地梁最大承载量可达楼重的 30%。而南面基坑的开挖, 直接导致了整个南面地梁下的土体失效,从而使南北两侧桩的荷载差异达到桩所承受的平均荷载的30%, 进而由此产生了加速性非均匀沉降。(这里用加速性非均匀沉降来直观和粗略地描述可以导致大楼倒塌的非均匀沉降, 同理,匀速性的非均匀沉降对应于一种临界状态。减速性非均匀沉降对应于不会导致大楼倒塌的非均匀沉降) e\/Lcng
2.假定由南面开挖和北面堆土的共同作用而造成的水平位移达到了10 cm, 由此偏心距而产生的南北桩顶端的荷载差异不超过其平均承重的2%。另一方面,只要是桩的顶端在平移时能够保持基本上直立,并且对桩的转动约束的主要来自土体而不是地基梁, 则水平位移对楼体倾覆力矩的的贡献就不会很大。 Z,ag5 w`]L
3. 临近的6号楼(*转载者注:据称楼顶位移了29mm,不是桩顶)没有倒塌的原因可以解释为由于6号楼的基坑离地梁的水平距离较之7号远一些。 虽然只远了1-2m,可能幸好使地梁大部分或全部落在了安全区内,因而没有造成地梁下的土体的显著卸载,加之是部分开挖,因此没有造成楼体的加速性非均匀沉降。 aG,N>0k8
7XdLZ4ub
一、关于地梁分摊了较大比例的荷载的推断 KaOS!e'
+f|u5c
由于缺少直接观测数据及施工资料,本文对地梁下面的土压力只能做间接的推断。 W[+E5I
推断之一: 假定回填土在浇地梁之前经过了夯实, 并且当作了模板的底, 这就使地梁下的土可以在沉降较小时就 D7 .R
NXo
开始 固结。而地梁旁边的空腔又形成了理想的排水条件。进一步假定沉降是在楼体施工的某个阶段开 ]` 3;8,
始的。 到基坑开挖时为止, 数月的连续的沉降使地梁下的土体有足够的时间完成排水固结而达到或接 Vk[m$
近最终抗压强度。 7:;P>sF@
推断之二: 从网上公开的照片可以看到粘在地梁上的土的断面有如下几个个特征 : 0e3aWn
1. 土经历了排水固结, #SQFI;zj
2. 土经历了相当大的压力, 其断面的形状类似于经过压力试验后再掰开的土样的形状。 GCc@
:*4[
3. 相当一部分土已被挤入了空腔内 (空腔内的土是挤进去的还是回 填的仍有待证实)。 p=eSHs{>A
[t,7H
推断之三: 不同于条形或箱形地基, 由于桩有相当大的抗上拔能力,加之桩的摩擦力和位移之间的关系不是线弹 P E.^!j
性而是接近于钢塑性(桩可以被拉伸到一定数值的力的大小而不产生明显的位移变化, 因而P-Delta .4U::j}
效应在这个阶段比较迟钝, 但是一旦开始滑移, 情况就正好相反)。 因此,虽然由于高宽比的原 aWW|.#L
因, 或多或少的的倾斜在所难免,但是要让这个大楼倒下来也并非易事。 这是因为,即便是重心超出 MA"DP7e?v
了南墙根,如果非均匀沉降能停下来,大楼仍有可能变成比萨斜塔。 6N6d[t"
由此推断, 在倾斜达到相当大的角度之前,其贡献主要也只能来自于南面的下沉而非北面的上升 pi+m`O
(在重心超出南墙根之前, 北面的桩不可能产生拉力, 因此不可能有显著的上升位移,当然 ,由于土体 ]_j{b)t
和结构的弹性恢复,可能会有较小上升)。从而可以证明南面的地基发生了相当大的塌陷性的下沉。 g,9o'fs`x
{V8v
"M2HiV
二、由于南侧地基梁卸载而造成的南北桩荷载差异的估算 8j8FQ!M
= eYrz@,
本文的几何数据全部由网上的照片经目测得到, 可能误差较大。 DN!:Rm uc
假定地梁下的土达到了最终抗压强度, 按照老5吨的说法, 许用承载力应该是 5吨/m2. 取安全系数为3.0, 那么最终抗压强度为 15 吨/m2. 假定楼长和高都是40m,楼厚12m, 经估算楼重大约为6000 吨。 Dk8"
H>*
假定地梁的底面面积占楼体断面的1/4, 那么地梁的底面面积大约为 40x12/4 = 120 m2. 地梁承担的荷重为: 120x15=1800 吨,既全部楼重的 30%。 eFbr1IV
进一步假定大楼总共有80根桩并且 南墙下面总共有30根。 那么在基坑开挖前每根桩承受的荷载为: (6000-1800)/ 80 = 52 吨。 <