螺纹桩是什么桩? I& M36f
如果是做单桩静荷载试验的话算法应该是这样的:F=s*f,面积是按桩身面积来算,不是按压板来算 &`yOIX-H_
另外你提的250kp是指的桩基承载力特征值吧,那压桩的时候是得按照2倍地荷载来预估承载力极限值,所以计算应该是:3.14*0.25*0.25*250*2=98.125kN,按G=mg算m=10吨,至少得准备10吨 GT'7,+<?N
请教各位大神是这么算吗?但是有个疑问就是250Kpa如果是单桩承载力的话就太低了。 )v52y8G-p
另外楼主的面积算法是想进行复合地基的算法,如果说250Kpa是复合地基的承载力那就比较合理了,间距1.9的正方形布置,de=1.13*1.9=2.147平米,你2米的直径有点小了,算法差不多,你的公式中最后乘以的2.4是安全系数吧。