edelmann:由于施工引起的裂缝? Og8%SnEpMI 太吓人了吧?750mm厚顶板,混凝土标号?配筋率?不会由温度引起呀! ?FEh9l)d\ 匪夷所思! (2011-12-22 09:12) " RIt
壕里村:初步研判是拆模过早造成的。 (2011-12-22 12:10) $Zkk14
UID:9467
UID:159341
edelmann:由于施工引起的裂缝? bT|-G2g7Z 太吓人了吧?750mm厚顶板,混凝土标号?配筋率?不会由温度引起呀! +RkXe;q 匪夷所思! (2011-12-22 09:12) kXlI*h
hyj0707:这有点扯了,感觉跨度也不大啊。 5~E{bW$ 另外为啥第一张加腋的大小不一样啊? (2011-12-22 13:21) &SPr#OkW
hyj0707:准备好计算书和图纸应付检查吧。应该没设计啥事 (2011-12-23 13:19) yWr&G@>G
edelmann:从未听说过这样的事情。现在剩下的只有施工一项了。 ,awkL : 建议做一下取芯,眼看浇筑质量。 U8zs=tA 拆模过早也会引起这样的问题。 (2011-12-23 08:50) F}5skD=