只看该作者 48楼 发表于: 2010-04-07
裸露出地表面的各种土层
离线my5455328

发帖
355
土币
2311
威望
1980
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2010-05-03
谢谢楼主共享
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2010-05-24
桩长与桩深的关系
桩长与桩深的关系 6;C2^J@  
1)当桩端位于一般土层时,应以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅。 HIGTo\]Z  
当桩端达到坚硬、硬塑的黏性土、中密以上粉土、砂土。碎石类土及风化岩时,应以贯入度控制为主,桩端标高为辅。(94-2008-p107). g3|k-  
!w1 acmo<_  
2)    对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载……。对于嵌入平整。完整的坚硬岩和较硬的岩的深度不应小于0.2d,且不应小于0.2m。倾斜度大于30%的中风化岩…….。(94-2008-p13) hKVb#|$  
jXPf}{^  
3)端承型桩:……必须保证桩端进入持力层的深度,………桩管入土深度控制以贯入度为主,以控制标高为辅。(94-2008-p85). D`'h8:\  
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2010-07-28
螺旋挤土灌注桩机引孔
vYybQ&E/  
    东莞另一工地引孔: v4qpE!W27~  
TH"<6*f2L  
本工地桩基础施工状况 : |J"\~%8  
V~_6t{L  
一、 部分地段已采用锤击管桩,桩端进入全风化层于强风化之间, H'IxB[  
以下引用自:DBJ/T15-22-2008 p35 ')T*cLQ><  
5.2.18    当管桩基础的桩端持力层为强风化层、全风化泥岩或其他遇水易软化或崩解的风化岩(土)时。设计应注意下列问题: vL#I+_ 2  
1、 单桩承载力问题:此事的单桩承载力特征值应逼常规情况下降低20%-30%。甚至更低。入土深度较短的桩,单桩承载力的特征值宜通过试验桩确定。 fh*7VuAc  
施工应通过复打解决。 |H(i)yu"5'  
d};[^q6X  
二、 通过挤土型引孔至强风化岩1-2米后,锤击沉管尽管桩侧摩擦力很大,但桩端到达锥形孔底时受到了端阻作用限制。管桩不可能继续下沉。 ~\*wt(o  
1/此时,土破坏公式不能应用,应改为桩破坏公式。防止爆管。 B?db`/G9  
2/不能用统一桩底标高,应以桩端进入持力层(强风化岩层)的深度决定桩长。 ~Qd|.T  
(见图例) UGxF}Q  
以下引用自JGJ94-2008 P85 >guX,hx^  
6.2.3成孔的桩深度应符合下列要求: d(j g "@  
1、摩擦型桩:摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度,端承摩擦桩必须保证设计桩长及桩端进入持力层的深度……。 aI>F8R?  
2、端承型桩:当采用钻(冲)、挖掘成孔时,必须保持桩端进入持力层的设计深度,当锤击成孔……桩管入土深度控制以贯入度为主。以控制标高为辅。 D W>O]\I  
3.3.3 4~AY: ib|  
5.应选择较硬土层为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d,沙土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1 d……。 vjVa),2  
6.对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载……。不宜小于0.4 d且不小于0.5 米……。对于嵌入平整、完整的坚硬岩和较硬岩的深度不应小于0.2 d,且不应小于0.2米。 _}gfec4o  
7.4.6 .NJ Ne  
1、当桩端位于一般土层时,应以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅。 |.b&\  
2、桩端达到坚硬、硬塑粘性土、中密以上的粉土、沙土、碎石类土及风化岩时,应以贯入度控制为主,桩端标高为辅。 cj4o[l  
7.5.14 HqI[]T@  
3.引孔中有积水时,宜采用开口型桩尖。 Vp1Q^`a{G  
ewdcAF5  
图例(略) 6FX]b4  
强风化层,下多少。锤击管桩进多少。 og1Cj{0  
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2010-08-12
国家、行业相关规范对以往的挤土桩的评价和规范: &?I3xzvK  
1、沉管挤土灌注桩无需排土排浆,造价低。……。由于设计施工对于这类桩的挤土效应认识不足,造成事故很多,因而21世纪以来趋于淘汰。要严格控制沉管灌注桩的应用范围。 qP+%ui5xR  
近年来,由于沉管灌注桩事故频发,PHC和PC管桩迅猛发展; ]vuxeu[cu,  
2.、预应力管桩不存在缩径、夹泥等质量问题,……。 'X\C/8\  
1)沉管过程的挤土效应常常导致断桩(接头处)、桩端上浮、增大沉降,降低承载力,以及对周边建筑物和市政设施造成破坏等。 gF]IAZCi  
2)预应力管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。 .G}$jO}  
3)……。 <J]N E|:  
“……经检测,确有桩体上涌的情况,应实施复打(压)”。 % C)|fDwN  
复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……” 6J965eM'[  
以上摘自(JGJ 94-2008)。 bv``PSb3  
4、当管桩基础的桩端持力层为强风化层、全风化泥岩或其他遇水易软化的或崩解的风花岩(土)层时,设计应注意下列问题: )7m.n%B!5V  
1)单桩承载力问题:此时的单桩承载力特征值应比常规情况下降低20-30%甚至更低;入土深度较短的桩,单桩承载力特征值宜通过试验桩确定(见DBJ/T 15-22-2008第 5.2.18款)……。 1`1Jn*|TI  
2)锤击桩解决办法: `uc`vkVZ  
附录Q单桩竖向静载荷试验要点: t4p-pH'9b  
。。。。。。 :2lM7|@/  
Q.0.4开始试验的时间:预制桩在砂土中入土7天后;粘性土不得少于15天;对于饱和软粘土不得少于25天……才能进行(P/136-GB 5007-2002)。 P#/s5D8  
且=锤击沉桩施工时: Q@TeU#2Y  
6)沉桩结束后,应普遍实施一遍复打; S,s") )A1  
7)应对不少于总桩数10%的桩顶上涌和水平位移进行观测;(p/108 JGJ 94-2008)。 ?U,XyxN  
(待续)
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2010-08-20
下列地质条件不宜采用或慎用管桩: j2|UuWU  
1 桩端持力层以上的覆盖层中含有较多且难以清除又严重影响打桩的孤石、风化球或其他障碍物; n* z;%'0  
2 桩端持力层以上的覆盖层中含有不适宜作桩端持力层且管桩又难以贯穿的坚硬夹层; 1! R:}r3t  
3 基岩面上没有合适持力层的岩溶地层; AVp"<Uv  
4 非岩溶地区基岩以上的覆盖层为淤泥等松软土层,其下直接为中风化岩层或微风化岩层; UvGX+M,z'  
5 桩端持力层为预水易软化且埋藏较浅的强风化岩层; ,27=i>>  
6 地下水或地基土对管桩的混凝土、钢筋及钢零部件有强腐蚀作用的岩土层。 8yGo\\=T  
(见广东省标准:DBJ/T 15-22-2008) ~gEd (  
r+n hm"9  
静载试验的开始时间,根据管桩基础的特点,除持力层为遇水易易化的风化岩(如泥岩等)的基桩外,应在打桩收锤7d后; tTe:Oq  
持力层为遇水易易化的风化岩的基桩,应在打桩收锤25d后;……在砂土中不得少于7d;在黏性土中不宜少于25 d。 ?nozB|*>ut  
(见广东省标准:DBJ/T 15-22-2008) HmpV; <t3  
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2010-08-20
收了锤,还不知道合格否??挤土的负效应无法预测,要等xxd!不行再复打、复压3-5次??? +C(/.X Kz%  
不锯桩头,桩机过不去。锯了桩头不修复怎能复打、复压? |R>I#NO5  
工期、造价要上浮?
离线wuyonng

发帖
125
土币
1007
威望
302
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2010-08-21
和长螺旋没有什么区别,可能就是动力大点,黄土地区应该不如长螺旋
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2010-08-22
长螺旋泵压CFG桩 eI*o9k$Qs  
长螺旋灌注桩是取土桩,端承摩擦桩的桩端基本上放在具有较好持力土层,单桩承载力取值低于挤土型桩且施工只有桩长控制,没有贯入度控制。 +0WI;M4i  
1、在同等地质条件下承载力差别大。 fRd^@@,[  
例:在强风化岩,螺旋挤土灌注桩,桩的极限端阻力标准值为6000-11000。 Sf*b{6lcC  
                长螺旋泵压CFG桩,桩的极限端阻力标准值为1600-3000。 ].<B:]:,  
相差一倍或三倍。 \py \rI  
2、 很少做为承台桩。一般用于复合地基。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2010-08-22
不错不错!
Welcome to beijing!
离线suyang0406

发帖
146
土币
0
威望
449
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2010-08-22
要好好学习
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2010-10-05
湖南长沙湘樟小区总结(3) KxZO.>,  
L9|55z  
本场地原设计600mm管桩,单桩承载力设计值2500kn。由于地质(层)条件复杂,管桩下不到理想的持力层。冲钻孔桩要做大直径桩,不利于电梯井布桩且有些嵌岩桩深达二十几米,工期长,造价不菲。长螺旋是取土桩,单桩承载力不够,没贯入度控制,很少做承台桩。 CWP),]#n  
螺旋挤土灌注桩机制作的混凝土灌注桩综合地解决了上述困惑。满足了工程要求: EqN<""2  
一、 克服任何土层,……。解决了传统挤土型桩不一定都能进入较好的持力层深度的困扰。做到持力层好、桩好,基础牢靠。 -VqZw&"  
二、螺旋钻进的方式是水平挤扩: o7/S'Haxc]  
1) 钻:使桩端进入较好(不易变形)的持力层内; h%9>js^~  
2) 挤:不改变挤土型桩的性质,无挤土负效应; B}PT-S1l  
三、本场地螺旋挤土灌注桩施工无断桩、无废桩、无浮桩(不用复打、复压)、不挤桩、不接桩、无噪音、沉降变形率小,桩身质量可靠,施工效率高。同样有贯入度控制指标。单桩承载力近似于同条件的预制管桩,单桩承载力比相对于同条件的(传统的)灌注桩高。造价也就下来了,普通混凝土加钢筋笼。 raWs6b4Q  
四、 抗震能力、抗拔能力优于预制管桩。 66P'87G  
螺旋挤土灌注桩机之螺旋挤土灌注桩工程设计、施工、质量检查及验收完全符合现有的相关国家标准。施工工艺新颖、创新。是挤土类桩、灌注桩的生力军。 Nl[]8G};  