AzfYw'^&9
因为场地红线限制,挡土墙顶宽最好控制在1.2m较为合适,挡土高度6m。计算结果显示“截面上偏心距验算不满足”,请教一下,这个偏心距不满足会影响什么?如何调整参数可以在力争里面满足验算要求。跪求各位大佬解答,下附理正计算书: a9w1Z4
Gx$rk<;ZW
GOzV#
---------------------------------------------------------------------- /.[;u1z"^
[ 已知条件 ] ]h`<E~
---------------------------------------------------------------------- uPp9
UW
1. 基本信息 Z,? T`[4B
边坡类型 土质边坡 边坡等级 二级 4)IRm2G
二阶直坡 否 1\~-No
e@GR[0~
墙身高(m) 7.500 采用扩展墙趾台阶 √ 1l~(J:DT
墙顶宽(m) 1.200 ├台阶尺寸b1(m) 0.900 =Y0>b4
面坡倾斜坡度(1:m) 0.050 ├台阶尺寸h1(m) 0.500 us:V\V
背坡倾斜坡度(1:m) 0.350 ├台阶尺寸b2(m) 0.000 +(*;F4>
墙底倾斜坡度(m:1) 0.150 ├台阶尺寸h2(m) 0.000 TsX(=N_
采用扩展墙踵台阶 ㄨ └台阶与墙面坡度相同 √ }EW@/; kC
采用防滑凸榫 ㄨ 5 GwXZ;(G
采用钢筋砼扩展基础 ㄨ "(U%Vg|)
EJbFo682
墙身材料种类 圬工砌体 墙体容重(kN/m3) 23.000 ] VN4;R
抗压强度设计值(MPa) 0.610 高厚比修正系数γβ 1.500 z@_9.n]
抗剪强度设计值(MPa) 0.188 系数α 0.0015 UT^-!L
LB]
)/:r$n7
2. 岩土信息 f a9n6uT
背侧坡线数 1 面侧坡线数 --- +&T;jad2
墙趾埋深(m) 11.700 ^J([w~&
[CfA\-gx<f
背侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 荷载数 _QhB0/C
序号 (m) (m) (m) (度) "DW; 6<m
1 11.700 0.000 11.700 0.000 1 6]#\|lds1
e>ZF? (a0
坡线荷载 荷载类型 距离 宽度 荷载值 rRfPq
序号 (m) (m) (kPa,kN/m) A(xCW+h@)
1-1 满布均载 --- --- 30.000 /pa8>_, ~
8@S5P$b};
面侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 fO4e[g;G
序号 (m) (m) (m) (度) K }]0<\N
1 --- --- --- --- OfR\8hAY
2 --- --- --- --- =h083|y>
iz2I4 _N
墙后填土层数 1 填土与墙背摩擦角(度) 17.500 UacGq,
墙后稳定地面角(度) 0.000 填土与稳定面摩擦角(度) 35.000 L?@TF;
A5lP%&tu(
墙后土层 土层厚 重度 浮重度 粘聚力 内摩擦角 4zF|}aiQ
序号 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) )A`Zgg'L7D
1 --- 18.000 --- 0.000 30.000 F^],p|4f
+3c!.] o;
地基岩土重度(kN/m3) 18.000 地基岩土粘聚力(kPa) 50.000 H& #Od?
地基岩土内摩擦角(度) 2.000 修正后承载力特征值(kPa) 230.000 UL/|!(s
地基岩土对基底摩擦系数 0.500 地基岩土间摩擦系数 0.500 ?|i6]y=D
基底宽度取 斜面长度 %HRFH
KAR XC,z
3. 荷载信息 !f(aWrw7e6
场地环境 一般地区 土压力计算方法 朗肯 MuQBn7F{c
主动岩土压力增大系数 1.100 2C@hjw(
放坡计算方法 等效超载法 IH$R XGL
"CEy r0h
荷载组合数 1 ,RkL|'1l
~IHjj1s
序号 组合名称 组合系数 u5f+%!p
1 组合1 --- (1bz.N8z
gyW*-:C
(1) 组合1 G -U%
序号 荷载名称 荷载类型 是否参与 分项系数 $ {$XJs4
1 挡墙结构自重 永久荷载 √ 1.000 s*g yk
2 墙顶与第二破裂面间有效荷载 永久荷载 √ 1.000 eQk ~YA]K
3 墙背侧岩土侧压力 永久荷载 √ 1.000 \ B~9Ue!
4 墙背侧地表荷载引起岩土侧压力 可变荷载 √ 1.000 )shzJ9G
/H)K_H#|;
tQ7DdVdix
---------------------------------------------------------------------- :x*8*@kC
[ 计算内容 ] Nxu10
---------------------------------------------------------------------- AgsMk
(1)墙身力系计算 +$ )C KC
(2)滑动稳定性验算 \?,'i/c-
(3)倾覆稳定性验算 (89NK]2x
(4)地基承载力及偏心距验算 U~8.uldnF
(5)墙底截面强度验算 #vy:aq<bjE
(6)台顶截面强度验算 [aF?1KxNMt
]MkZ1~f7
---------------------------------------------------------------------- oZO6J-ea
[ 计算结果 ] hFw\uETu
---------------------------------------------------------------------- xMsos?5}
o~
.[sn5l-
一、【组合1】 {xw*H<"f<
k]<
(一) 作用在挡土墙上的力系计算 EXDtVa Ot
1 岩土压力计算 =2#a@D6Bl
(1) 合力 %3e}YQe)
按假想墙背计算朗肯主动土压力: TB] %?L:
Ea=319.123(kN) Ex=319.123(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=3.166(m) M/5e4b
Z*d8b
(2) 分布 y
D.S"
岩土压力分布见左侧结果图。 UXvk5t1
5y!
4ny_
2 墙身重力计算 |U?5%
L
墙身截面积 = 22.759(m2) 重量 = 523.453(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 2.587(m) g$~3 @zD
?H7*? HV
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 304.618(kN) 重心坐标(3.000,-1.976)(相对于墙面坡上角点) A~Eu_m
=:aH2T*
A)En25,X
(二) 滑动稳定性验算 *=L3bBu?
基底摩擦系数 = 0.500 aG?ko*A;
采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下: Wy%q9x]}
基底倾斜角度 = 8.531 (度) ;C%40;Q
总竖向力 = 828.071(kN),在基底面的法向分量 = 818.909(kN),切向分量 = 122.836(kN) BVxg=7%St
总水平力 = 319.123(kN),在基底面的法向分量 = 47.339(kN),切向分量 = 315.592(kN) euM7>
$`
滑移力 = 192.756(kN) 抗滑力 = 433.124(kN) 2O {@W +Mt
滑移验算满足: Kc = 2.247 > 1.300 BQv+9(:fQB
St&xe_:^<
地基土摩擦系数 = 0.500 ]]$s"F<
地基土土楔重 = 39.113(kN) zpr`
地基土层水平向: 滑移力 = 319.123(kN) 抗滑力 = 433.592(kN) #NVtZs!V/
地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 = 1.359 > 1.300 X'Q$v~/
W-%oj.BMA
(三) 倾覆稳定性验算 ~#iRh6^98
相对于墙趾点: _3h(R`VdWO
墙身重力的力臂 = 2.587(m) Ey的力臂 = 5.383(m) Ex的力臂 = 2.358(m) !*.mcIQT
墙背与第二破裂面(或假想墙背)之间土重的力臂 = 4.275(m) xA]CtB*o7
验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性 w4pU^&O
倾覆力矩 = 752.561(kN-m) 抗倾覆力矩 = 2656.156(kN-m) vpx8GiV
倾覆验算满足: K0 = 3.529 > 1.600 7/NXb
Eom|*2vWIC
(四) 地基承载力及偏心距验算 oD_je~b)
基础类型为天然地基,验算墙底偏心距及压应力 ys:1%D,,_
取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距 R-J\c+C>W
相对于墙趾点: tfj6#{M5
总竖向力(标准值) = 866.248(kN) 总弯矩(标准值) = 1903.595(kN-m) 力臂 Zn = 2.198(m) -;'8#"{`^
基础底面宽度 B = 5.443 (m) 偏心距 e = 0.524(m)(左偏) &TE=$a:d&
作用于基底的合力偏心距验算满足:e = 0.524 ≤ 0.250×5.443 = 1.361(m) Q,Vv
CJk$o K{Q
基底压力(标准值):墙趾 = 251.069(kPa) 墙踵 = 67.240(kPa) st(l85
地基平均承载力验算满足:pk=159.155 ≤ fa=230.000(kPa) bT}P":*y
基础边缘地基承载力验算满足:pkmax=251.069 ≤ 1.2fa=1.2×230.000 = 276.000(kPa) KDgJ~T
*7.!"rb8A
(五) 墙底截面强度验算 oC>e'_6_b
1 岩土压力不重新计算
7
2ux3D
ex7zg!
2 墙身重力计算 *PE1)bF
墙身截面积 = 20.700(m2) 重量 = 476.100(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 2.496(m) JPS22i)P
!>-cMI6E
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 255.938(kN) 重心坐标(2.815,-1.731)(相对于墙面坡上角点) O^|dc=
-0PT(gx
4 截面验算 eIK8J,-
相对于验算截面外边缘: 5Fm.] /
墙身重力的力臂 = 2.496(m) Ey的力臂 = 4.275(m) Ex的力臂 = 2.358(m) V0z.w:-
8I$B^,N
相对于截面趾点: k_#ra7zP
总竖向力(设计值) = 587.793(kN) 总弯矩(设计值) = 913.454(kN-m) 力臂 Zn = 1.554(m) )6iY9[@tN
截面宽度 B = 5.100 (m) 偏心距 e1 = 0.996(m)(左偏) ?`Qw=8]`
截面上偏心距验算满足:e = 0.996 ≤ 0.300×5.100 = 1.530(m) s;X"E=
Rtw^
lo
重要性系数γ0 = 1.000 qI\qpWS\
验算截面上的轴向力设计值N = 587.793(kN) z:bxnM2\
高厚比和轴向力偏心距的影响系数φ = 0.582 P0S;aE
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) "DM$FRI0
砌体抗压强度设计值f = 610.000(kPa) Ev%4}GwO4
受压承载力验算满足:γ0N = 587.793 < φfA = 1810.809(kN) g
!w7Yv
Q^/66"Z:Z
重要性系数γ0 = 1.000 mm\Jf
验算截面上的剪力设计值V = 111.693(kN) <splLZW3k
修正系数α = 0.640 ~F^=7oq
剪压符合受力影响系数μ = 0.245 lBh|+KN
截面平均压应力设计值σ0 = 115.254(kPa) AZz
}
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) !OekN,6
材料抗剪强度设计值fv = 188.000(kPa) F=yrqRS=
受剪承载力验算满足: γ0V = 111.693 < (fv+αμσ0)A = 1050.781(kPa) } WY7!Y
23@e?A=C
(六) 台顶截面强度验算 Bu">)AnN
1 岩土压力计算 qyGVyi3
按假想墙背计算朗肯主动土压力: 5c($3Pno=
Ea=238.700(kN) Ex=238.700(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=2.710(m) ?Q;8D@
p}_bu@;.Z
b+yoD
2 墙身重力计算 )Yz`
6
墙身截面积 = 18.200(m2) 重量 = 418.600(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 1.569(m) rBa <s
HT)b3Ws~M8
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 227.850(kN) 重心坐标(2.702,-1.581)(相对于墙面坡上角点) 'W usEME
B5*{85p(u
4 截面验算 iq-n(Rfw~
相对于验算截面外边缘: ?~uTbNR
墙身重力的力臂 = 1.569(m) Ey的力臂 = 3.052(m) Ex的力臂 = 2.710(m) RzQ1Wq
0vNEl3f'O
相对于截面趾点: 3]WIN_h
总竖向力(设计值) = 502.145(kN) 总弯矩(设计值) = 265.027(kN-m) 力臂 Zn = 0.528(m) dN\Byl(6
截面宽度 B = 4.000 (m) 偏心距 e1 = 1.472(m)(左偏) frbKi _1
截面上偏心距验算不满足:e = 1.472 > 0.300×4.000 = 1.200(m) |lOxRUf~
j0^~="p%C
重要性系数γ0 = 1.000 ))cL+r
验算截面上的轴向力设计值N = 502.145(kN) SLpB$puS
高厚比和轴向力偏心距的影响系数φ = 0.314 YlwCl4hq
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 4.000(m2) csz/[*
砌体抗压强度设计值f = 610.000(kPa) b>=MG8
受压承载力验算满足:γ0N = 502.145 < φfA = 765.999(kN) 2MQgTFM9
.pNWpWL.
重要性系数γ0 = 1.000 z kQV$n{
验算截面上的剪力设计值V = 83.545(kN) F2]v]]F!
修正系数α = 0.640 @B
%m,Mx
剪压符合受力影响系数μ = 0.243 =i }
截面平均压应力设计值σ0 = 125.536(kPa) !ccKbw)J#
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 4.000(m2) u$$@Hw
材料抗剪强度设计值fv = 188.000(kPa) <at/z9b
受剪承载力验算满足: γ0V = 83.545 < (fv+αμσ0)A = 830.134(kPa) dawe!w!