郁闷中,
'(lsJY[-x 一个长120,宽60m,深9m的基坑,地下水位在6.3m处,北、西、南侧均存在放坡空间(35m范围征地,全部农田)东侧据基坑边14m处为几栋6层住宅,基础埋深2.7m(包括1m厚灰土垫层地基)基本上没有放坡空间。
q4:zr
第一层土杂填土,1.1m 重度15,c=5kPa,摩擦角=6度(假设的)
[<+T@"y 第二层土粉土,5.7m 重度20, c=11kPa,摩擦角=19度
mcwd2) 第三层土粉土,10.2m 重度20, c=15kPa,摩擦角=17度
&'\-M6GW 用理正深基坑结构支护软件计算二级放坡可行,现在是东侧处理土钉加锚杆处理用水泥土搅拌桩侧向围箍止水,软件自己设计的锚杆从上到下都是20m长,水平间距设计到1m,竖向间距1.2-1.3m,看见别人的图纸锚土钉从上到下的长度是和潜在滑动面成规律的,为什么我现在算的工况越接近基坑底部土钉长度约越长?
D*L@I@
[ 另外想请教专家们,这个基坑用土钉结合锚杆支护,大概的长度在多少范围内呢?像这中支护形式帷幕加土钉用什么模型计算比较合理?
#cR5k@ 敬请大家不吝赐教!
nR%w5oe 41R~.? [ 此帖被九月雪_2008在2010-05-14 15:41重新编辑 ]