我在2006年处理过一结构改造
,q".d =6 原89年做的结构 用人工挖孔桩基础 建4层建筑 无地下室
s?9$o
Qq1 由于新的建筑有6层 而且跨度大 还包含新的地下室
O: J;zv\ 所以导致 旧桩挖下去 截断后 基本全部没有钢筋 为C15~C20素混泥土桩
bT8 ?(Iu 原有建筑与新建筑一部分柱子能对齐 所以要求一部分柱子下面的旧桩要进行处理
te*|>NRS {L#+v~d^'n 下面传上处理大样 当时的思想和这个理论 基本吻合吧
!RPPwvNk4 楼已经建好 使用了四年 没出现沉降问题
A`I ;m0< HX`>"
?{ [ 此帖被天上飞草在2010-04-20 17:20重新编辑 ]