现在的低应变是否具有检测桩长了功能,请教各位大侠!
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-06
首先,这个问题主要是针对水下钻孔灌注桩而言的。 mF!/8qk   
Z(Da?6#1  
根据原理,桩长L=桩身弹性波速c*桩底反射波到达桩顶传感器时间t。t可以通过仪器实测,而c却是估计值,我们谁也不知道这根桩的平均弹性波速的精确值,我们只能根据混凝土强度来估算,但是不同地区,相同强度混凝土的波速往往又不同,甚至误差很大,由此计算出来桩长的误差也会很大,在有经验地区,我们可以只能估计桩长。 FR~YO|4?  
5 o:VixZf  
目前出现了双检波器的低应变测试仪。可以将2只检波器分别安装在桩顶及以下桩身上已知间距某处的2个部位,根据2个检波器的波形在同一时间轴上叠加,可以实测出应力波在通过2个传感器所需要的时间,根据已知间距,我们就可以计算出波速,代入到上式中就可以计算出桩长。这样就解决波速的问题了?我认为没有。上述方法实测的波速是指这一段桩身的平均波速,不能代表全长桩身混凝土的平均波速。了解水下钻孔灌注桩施工的人都知道,灌注桩水下浇注混凝土,其振捣方式仅仅靠导管上下抖动,很不充分,而且存在重力分异作用,故桩身混凝土在凝固后其强度在桩身范围内并不均匀,弹性波速并不是处处相等,所以这种做法只是以偏概全。但是其优点是不言而喻的,因为“偏的”总比“没有的”强多了。 u] C/RDTH  
fR_ jYP 1  
按照科学的态度来讲,目前的低应变技术是无法准确地实测桩长的。
[ 此贴被parkdai在2008-09-06 14:11重新编辑 ]
1条评分
05430000000 土币 +50 分析的透彻 2009-07-02
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线tsywts

发帖
225
土币
612
威望
1055
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-06
2楼说的非常有道理,但是,可能工作中就需要你对桩长有一个估算,我觉得在30米内的还可以考虑,许多情况下,别人也可能不需要准确的长度,3而知道大概的长度,这样你可以给一个比较客观的范围,也是说的过去的,我觉得。
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-07
不要把桩长作为一个未知量来参与计算,实际工作中,我们只有根据施工记录来作为准确的桩长来代入计算。如果得到的波速出现了问题,偏离了你的经验范围,你就会开始怀疑桩长。但是如果你看不到桩底反射,你根本不会产生怀疑。就算你看到了桩底反射,发现波速偏高很多,你敢说就是桩底吗?万一在桩底附近存在缺陷,掩盖了真正的桩底反射怎么办?所以情况很复杂,不能仅从理论上来讨论,还要结合实践。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线天域之风
发帖
10
土币
106
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-07
路过看看,支持
离线lyj473
发帖
5
土币
116
威望
6
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-07
主要是用来测桩身完整性,其余的无法准确测出
离线hdtutu
发帖
39
土币
86
威望
58
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-10
桩长测不准,不能做为桩长计算依据,我做过的工地都是由我提供桩长,他们写上就是了 \C.%S +u  
i} 96, {  
还有一次浇注人工挖孔桩砼时,人工浇注,因下雨,但不得中断,在浇注三分之一时,雨水经地下缝隙直接进入孔内,倒入孔内的砼全部洗澡,最后水高约有两米,为了保证桩顶砼有点强度,我要求超灌了一米多,开挖时,工人破桩头,说一边软一边硬,一边是砼,一边是砂石,呵呵,当质监站来检测时,靠,是A类桩,晕吧
离线sunweichun

发帖
35
土币
1590
威望
153
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-28
支持,看看,学习学习
离线zun9735

发帖
190
土币
210
威望
1771
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-29
即便是当桩长不大、当有清晰的桩底反射时,低应变测的桩长只能是估测:桩身混凝土质量的不均匀性导致应力波在各处的波速不一致,因此在 桩顶测到的是沿整个桩长的平均波速,据此判定的缺陷位置也只能是估测的尺度。 )ufHk  
q?z6|]M|u  
一般的讲,当桩的长细比L/d>30后就很难测到桩底,这主要是应力波的衰减问题造成的;尤其是当桩侧的土阻力较大时,能测到清晰桩底的桩长就更短了;当混凝土质量较差时能测的长度也较小;当混凝土质量较好、均匀且桩侧土阻力也较低(如泥皮较厚)时,是可以测到较长的桩底反射的(如50倍的L/D)
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-02
按规范作,可以说说,不能作为依据
听君一席话,胜读十年书。
离线强度
发帖
132
土币
0
威望
1028
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-03
任何测试方法都不能准确获得桩长,即使你亲自打桩,你也是不知道真实值的。从这一点出发,检测桩长在一定误差范围内是可以被接受的。当你有了真本事,低应变可以获得桩长的。希望广大入行不深的同行树立正确的科学态度,不要人云亦云。大量的实践证明了低应变可以测试桩长的,当然L/D大于30且桩长超过40m会给测试带来很大困难。