只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-29
关键词: 工程指点
如标题说:工程上怎么测量承压水? ^K~=2^sh  
谢谢, sUxEm}z  
即用啊, O\]{6+$fm!  
最好能说的详细点,能比较好的理解,呵呵 QGErQ +l  
希望大师们抽空指点一下啊, ZN'B @E=p  
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-08
你是钻探的时候测量么?下套管,隔离其他水层,观察水位即可。 =&.9z 4A  
现在有专业观测设备。
听君一席话,胜读十年书。
离线wangpenghuiw

发帖
418
土币
41
威望
3761
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-07
不可以吧 K^b'<} $|p  
         我认为
离线wanghliang

发帖
437
土币
1012
威望
1610
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-08
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-08
就是如二楼的兄弟说的那样 }^odUIj  
如果有多层地下水,要测量承压水只能那样做 8KdcU [w]  
不然你就是测的混合水位
离线1021

发帖
32
土币
0
威望
248
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-27
回 楼主(zifan2008) 的帖子
你现在搞懂了吗?
看齐
离线1021

发帖
32
土币
0
威望
248
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-27
好像没人会吗
看齐
离线zhangxiao

发帖
399
土币
57
威望
969
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-28
回 楼主(zifan2008) 的帖子
比较简单的是,钻孔到指定土层,下PVC管到量测土层,管底做成花管,用泥球将承压水层和上部土层隔开,待水位稳定后测其水位埋深;另一种是用三桥静探,到指定土层进行消散试验;
离线searain1525

发帖
54
土币
2203
威望
310
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-19
如果是多层含水层的话,要根据平常的水位观测和与承压水层时的水位对比,得出的结果。
离线baojian05

发帖
657
土币
5
威望
1252
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-28
领教了各位
离线babysai007

发帖
587
土币
20
威望
272
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-24
学习了!!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站