只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-16
rt,一般水泥搅拌桩的水灰比在0.5左右,但SMW工法中就很大,如上海的《型钢水泥土搅拌墙技术规程》中规定水灰比1.5~2.0,南京规范为1.0~1.5; ~l$3uN[g  
另外,一般水泥搅拌桩的掺量在10%~20%,而SMW工法掺量则在20%~28%,为什么要这么大? jn: NYJv  
一般来讲,水泥土的强度和含水量成反比,和掺量成正比,但是当水灰比和掺量都很大时,强度的变化趋势就不明了了。 [j"9rO" +  
我做的室内试验,粉质粘土,初始含水率28.6%,液限37.93%,在水灰比1.6, 掺入比20%时水泥土试样28天 强度只有740kPa,没有达到《型钢水泥土搅拌墙技术规程》中规定的1MPa,但是施工单位做的都超过1MPa,很疑惑 c5Q<$86  
还请大家指教(*^__^*) 7y`}PMn  
8v7 1e>  
离线高温气冷

发帖
43
土币
193
威望
91
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-20
我们工地的也是水灰比2.0,掺量20%,第一次做,学习中,具体的很多东西还没有搞清楚
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-16
值得探讨的问题啊。
离线zhoumike

发帖
732
土币
9732
威望
232
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-09
基坑维护 cV-1?h63  
为了止水水泥掺量肯定要大 )>7%pz  
至于水灰比就不清楚了