本人遇到一工程实例,因经验不足,所以请教各位: N!va12
;}PL/L$L6;
基坑深11米,地层为黏土,上部4米为可塑,下部为硬塑,局部夹软塑。勘察过程中未见同一地下水位。基坑周边有7层住宅楼,距坑边最近为7.5米。 qj/P4 *6E
土的渗透系数:可塑为2.15,硬塑为1.00(单位:10-6cm/s)。 z DK+8
'\;tmD"N5#
同事意见:做一排搅拌桩止水,以确保周边住宅楼的安全。 w5nRgdboy!
U--ER
r8
个人认为:因为该黏土层的渗透系数很小。规程中关于截水帷幕渗透系数要求小于1.0,所以不需要做止水桩,也不需要做地下水控制措施。 GS^4tmc