钢板桩上安装测斜管 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线haitun82
 

发帖
85
土币
245
威望
19
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-05
有没有哪位前辈有在钢板桩上安装测斜管的成功先例,多谢
离线zest025

发帖
7
土币
209
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-07
钢板桩变形(倾斜)监测 :钢板桩体和土体测斜一般选用测斜仪,自下而上按 1.0 m等距离量测,自动存储记录,正倒向 180°两次读数进行观测。为保证观测精度,每次量测时,测试传感器需在孔底放至 10~ 15 min,以保证温度的平衡。监测值精度± 0.1 mm。(来源:http://www.sheetpiling.cn/blog/?p=1071 四大常用钢板桩监测方法)

内外排钢板桩体变形(测斜)监测
   如需监测双排钢板桩围堰的内外排钢板桩变形或测斜,根据围堰平面总长度,要在内、外侧钢板桩体上分别布设测斜孔;确定测斜管布设深度。另外,在堰体内土体中也要布设测斜孔和确定深度。

   若选用70 mmPVC带十字导槽的测斜管,一般采用钢抱箍焊接方式固定在钢板桩上,管底部加排土靴来保护测斜管。测斜管安装为钢板桩凹侧平面部位,测斜管需在钢板桩插入土前固定就位,在围堰内侧抽水前测好初始值。








1条评分土币+5
haitun82 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-12-14
离线mengbo121

发帖
550
土币
182
威望
117
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-09
这个关键是测斜管的保护问题,防止还未使用就被破坏了, 别的倒没有什么问题,请多思考一下保护的问题
蓝冰
离线haitun82

发帖
85
土币
245
威望
19
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-14
感谢解答,给您加分
离线chenanqq

发帖
199
土币
90
威望
876
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-11
肯定还需要考虑合理性,如果钢板桩桩端有侧移 那么测斜管基本只能采用比较费劲的监测方式。。