只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-16
15层的楼。。局部填土较厚。最大4米多。。设计说用中粗砂进行换填即可。。 -$L(y@%X^  
我是勘察单位的。。感觉不妥。。求大神指点下。。 ^2JPyyZa  
离线gaozhan

发帖
55
土币
3532
威望
-27
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-16
200KPa左右
高瞻
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-16
可以找检测单位测试一下。
离线liwenlian

发帖
411
土币
15991
威望
608
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-17
确切的肯定得用平板载荷试验确定。。只是想了解大概值。。 {9Xm<}%u]]  
压实系数到0.97的中粗砂垫层承载力一般到多少了??

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-17
勘察解决的本质问题是强度和变形。看一个方案是否合理,首先要看这个方案能否满足设计要求,即强度满足设计要求达到的承载力,变形满足规范或设计要求沉降量和沉降差。其次要便于施工单位进行施工。地上15层建筑物,一般有1~2层地下室,基底附加压力一般不会大于250kpa,采用级配砂石回填应该没有问题,采用3:7灰土分层夯实回填也可以达到,主要还要根据持力层土质。如果持力层土质为中粗砂或卵石,建议采用相同或相近材料回填;如果是粉土或粘性土,可采用3:7回填回填;如果是饱和的粉土或粘性土,也可采用中粗砂回填。 L%k67>  
如果回填面积较大,应委托有资质第三方进行检测。如果面积较小,可由施工单位委托一家实验室对压实系数进行检验即可。 gu^_iU  
1条评分土币+1
liu732858737 土币 +1 - 2014-05-23
离线caoxin3344

发帖
214
土币
279
威望
309
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-18
15层楼做浅基础吗?太夸张了吧? Tm%WWbc  
承载力应该可以达到150~300kPa, 但是下卧层能检算过吗,局部填不会有不均匀的沉降导致的倾斜吗? "k/;`eAP  
填4m也就是没地下室咯。 %Fs*#S  
4P`PmQ=GQh  
这里除非是建个小的附属结构还可以,建主楼我想不太可能。
离线caoxin3344

发帖
214
土币
279
威望
309
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-18
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:勘察解决的本质问题是强度和变形。看一个方案是否合理,首先要看这个方案能否满足设计要求,即强度满足设计要求达到的承载力,变形满足规范或设计要求沉降量和沉降差。其次要便于施工单位进行施工。地上15层建筑物,一般有1~2层地下室,基底附加压力一般不会大于250kpa,采用级配 .. (2014-04-17 09:33)  -fb1cv~N  
|U8>:DEl  
勘察人员来解决强度和变形问题? 那设计人员做什么呢? c2tEz&=G  
OI)&vQ5k  
1~2层的地下室,那都要开挖的,换填这4m干什么呢? ;m-6.AV  
e-nWD  
15层楼,2层地下室,附加压力不会大于250kPa?? 15层楼算45m高,按水的重度10kN/m3算地面处的压力就有450kPa, 2层地下室,算8m,假设8m以内都没有地下水,土自重为8x20=160kPa,附加应力是450-160=290kPa.   P&qy.0  
43UJ#rF  
主要根据持力层土质? 回填的土难道不是用来做持力层的吗?
1条评分土币+2
liu732858737 土币 +2 - 2014-05-23
离线liwenlian

发帖
411
土币
15991
威望
608
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-18
我再补充下。。 %o9@[o .]  
主楼15层。地下室是1层啊。(估计承载力得300KPA左右)。。地势比较低。。不用挖。。还得回填的。。 xRYL{+  
主楼三分之一地段以前是个水塘。平整场地后开挖到设计标高。还有4米厚填土加软土。建议持力层为粉质黏土。承载力280KPA。。 4k_&Q?1  
现场验槽时。设计建议水塘部分用中粗砂进行换填处理。。 9@  [R>C  
想了解垫层的承载力能否满足主楼荷载要求。 I&]d6,  
pDb5t>  
离线caoxin3344

发帖
214
土币
279
威望
309
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-21
做浅基础要算持力层强度,软弱下卧层强度,和沉降导致的倾斜!楼主首先要注意这些原则,而不是到这里来问答案,能不能满足荷载要求是算出来的,不是拍脑袋拍出来的,没算过谁都不能给你一个负责任的答案。 CY#|VE M  
你来问能否满足荷载要求,你自己有算过没有,知道要算什么吗?

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-22
回 caoxin3344 的帖子
caoxin3344:勘察人员来解决强度和变形问题? 那设计人员做什么呢?
1~2层的地下室,那都要开挖的,换填这4m干什么呢?
....... (2014-04-18 16:27)  ro|mW P0  
'%Og9Bgd+  
呵呵!!!!!!!!!!
离线caoxin3344

发帖
214
土币
279
威望
309
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-22
_|<kKfd?  
请不要装专家,你的假设和回答毫无根据,拍脑袋就开始出方案。 :5)Dn87  
k=;>*:D%  
楼主后来补充场地地形较低所以无需开挖,直接回填做持力层,但是持力层厚度不算大,软弱下卧层可能是最大问题。 fH#yJd2?f  
-7MR2)U  
另外这么高的楼房,变形容许值是根据倾斜控制的,而不是沉降差和沉降量。注意你的概念。
离线liwenlian

发帖
411
土币
15991
威望
608
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-22
我就想知道。换填的垫层(级配砂石)承载力一般能达到多少。。搞那么复杂干嘛。。如果小于280KPA。 5x$/.U  
那肯定不满足上部荷载要求。。换填的方案就有问题。。 (EW<Ggi  
如果大于280KPA。承载力就没问题。然后再考虑沉降的问题。。 .'`7JU#{  
做过检测的有人说下么。。 mCM7FFl I  