论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1545阅读
  • 2回复

[资料原创]请问这种情况怎么处理,求高手解答 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线扑克陶
 

发帖
44
土币
2017
威望
19
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-04
我单位委托给我们所一个项目,盖个3层的楼,荷载很小。可是区域内有一个井塔,建成后楼和井塔是一个综合体。 G>{:D'#  
先说地层,表层为粉质粘土,可塑,厚约2米;再下面是粉土,稍密厚约1米;再下是粉砂,中密,厚约1.5米;再下是细砂,密实,厚约11米。 DSG +TA"  
后来施工土体冻结,现在进行勘察,发现粉质粘土为软塑,粉土、粉砂、细砂均为松散,局部标贯架锤时有下沉。且勘察时只钻至16米,刚刚把细沙钻穿。 fM[fS?W  
现在要出一个地基处理的方案,考虑了挤密砂石桩,后考虑施工时会影响井塔桩基,所以给否了,请高手能不能出个切实可行的方案,拜谢
离线yizhiping670

发帖
18
土币
10
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-17
能否考虑非挤密桩,如水泥搅拌桩,造价也不算高,对井塔影响也不大。考虑到井塔附近水泥搅拌桩施工影响,该处也可采用施工设备较小的高压旋喷桩。供参考。
离线居岩

发帖
83
土币
2612
威望
51
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-19
直接考虑桩基础