论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2134阅读
  • 2回复

[求助]素混凝土桩充盈系数为1.8,合理吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线napy
 

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-04
Fh[Gq  
有道路的软基处理,素混凝土桩的复合地基,竟然设计充盈系数为1.8,个人认为严重不合理,因为要是充盈系数达到1.8,那在这种软土里就不适合采用泵送素混凝土桩。 [*i6?5}-  
    请各位发表一下意见
离线yizhiping670

发帖
18
土币
10
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-09
如果是淤泥或淤泥质土,个人认为方案有点问题。一般此种土质都是根据厚度不同采用水泥搅拌桩或者预制桩。
离线xiekai36

发帖
101
土币
1245
威望
34
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-08
遇到过这样的项目,充盈系数按照桩长给,桩长大的系数确实给到了1.8。有些情况下,比如场地周边建筑密集,必须采用CFG桩,不能说方案不合理。但后期沉降也确实很大。