只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-13
是这样,公司最近有个项目,9米方桩,80根,大部分桩都没有打到位(如图),做了静载,应该是合格的。 0NpxqeIDY  
但是现在有个问题,这些桩都要截桩处理,费用谁出呢?(桩基公司说桩送不到位不是他们的责任) gA2\c5F<  
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-13
看你们的合同约定了,一般都是约定桩基公司出
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-13
同意楼上。
Welcome to beijing!
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-13
肯定勘察的出,勘察出的桩基参数过于保守!
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-14
截桩头是很正常的工序,关键看合同怎么约定的
得过且过
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-14
最终也是建设单位出,工程定额有专门的截桩费用。 V)N9V|O'  
S'6(&"XC H  
地质情况决定,能不能送桩到设计标高;如果岩面很浅,就没有办法。所以送桩不到位,不一定是桩基公司的责任。其实在桩施工时就应该知道这种情况了。
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-15
看合同给你约定,一般是上部基础施工单位完成,业主出费用
忙碌不盲目,放松不放纵
离线huxiaoqiang

发帖
125
土币
7
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-05
应该是桩基单位
离线屈大明

发帖
122
土币
856
威望
147
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-29
回 guan422323 的帖子
guan422323:肯定勘察的出,勘察出的桩基参数过于保守! (2017-02-13 19:09) ]#R;%L  
,Iwri\  
试桩时桩队肯定得通知5方到现场定实际桩长,因为有些土层桩可能穿不透坐不到设计的持力层上,根据地勘报告和实际贯入度5方定实际施工合理桩长,而不是桩队根据地勘报告打的,如果桩顶标高在地下太多,应该挖完一部分土方后打桩或用送桩器而不是一味傻打,打桩时带标高的基础图设计院肯定出好了,还打成这样如果不是桩队负责任就是甲方出钱。 Wx;9N  
}MXZ  
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-25
前期不试打一下么
离线liuhf123

发帖
1669
土币
3696
威望
84
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-28
试桩是很重要的环节,有问题及时沟通解决。
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-14
施工中连续3根以上送桩不到位,桩基单位就应该报告监理单位了,请设计变更了 Wi hQj  
这是监理单位不作为,旁站发现问题也不上报,最后甲方成冤大头,大家都没好脸色看 gWv/3hWWB  
具体到费用,桩基合同没约定的,总包负责,费用另计,桩基单位就别想拿全款了