xv46r=>  
因为场地红线限制,挡土墙顶宽最好控制在1.2m较为合适,挡土高度6m。计算结果显示“截面上偏心距验算不满足”,请教一下,这个偏心距不满足会影响什么?如何调整参数可以在力争里面满足验算要求。跪求各位大佬解答,下附理正计算书: O8f?; ]  
BfXgh'Z~  
+[Dx?XM  
---------------------------------------------------------------------- #^#PPO  
[ 已知条件 ] {5A2&  
---------------------------------------------------------------------- [m- >5H  
1. 基本信息 J.3u^~zy  
边坡类型    土质边坡    边坡等级    二级     Eu0akqZ  
二阶直坡    否             2"COP>  
XUrXnz|>  
墙身高(m)    7.500    采用扩展墙趾台阶    √     PG2:~$L0  
墙顶宽(m)    1.200    ├台阶尺寸b1(m)    0.900     Lk|hQ  
面坡倾斜坡度(1:m)    0.050    ├台阶尺寸h1(m)    0.500     ]GUvV&6@(  
背坡倾斜坡度(1:m)    0.350    ├台阶尺寸b2(m)    0.000     e*sfPHt  
墙底倾斜坡度(m:1)    0.150    ├台阶尺寸h2(m)    0.000     n#mA/H;wV  
采用扩展墙踵台阶    ㄨ    └台阶与墙面坡度相同    √     )tG\vk=@  
        采用防滑凸榫    ㄨ     <g-9T-Ky  
        采用钢筋砼扩展基础    ㄨ     y$;/Vm_'  
{0r0\D>bw  
墙身材料种类    圬工砌体    墙体容重(kN/m3)    23.000     1kz\IQ{  
抗压强度设计值(MPa)    0.610    高厚比修正系数γβ    1.500     ,t3wp#E2#  
抗剪强度设计值(MPa)    0.188    系数α    0.0015     k3~}7]O)  
N[?N5~jG  
2. 岩土信息 "RedK '7g  
背侧坡线数    1    面侧坡线数    ---     3Nl <p"=  
墙趾埋深(m)    11.700             p$O.> [  
n*o-Lo+Fe.  
背侧坡线    水平投影长    竖向投影长    坡线长    坡线仰角    荷载数     1eA7>$w}[  
序号    (m)    (m)    (m)    (度)         RXNn[A4xfY  
1    11.700    0.000    11.700    0.000    1     4d"r^y'  
SfA\}@3  
坡线荷载    荷载类型    距离    宽度    荷载值     CZ8KEBl  
序号         (m)    (m)    (kPa,kN/m)     `34zkPB??  
1-1    满布均载    ---    ---    30.000     5sdn[Tt##  
XWn VgY s  
面侧坡线    水平投影长    竖向投影长    坡线长    坡线仰角     {M3qLf~z#C  
序号    (m)    (m)    (m)    (度)     y@1+I ~@  
1    ---    ---    ---    ---     qjc8fP2  
2    ---    ---    ---    ---     .nTwPrG  
yZAS#ko}}  
墙后填土层数    1    填土与墙背摩擦角(度)    17.500     lVd^ ^T*fh  
墙后稳定地面角(度)    0.000    填土与稳定面摩擦角(度)    35.000     *F WMn.  
r+'qd)  
墙后土层    土层厚    重度    浮重度    粘聚力    内摩擦角     eJ,/:=QQ{  
序号    (m)    (kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)     88Ey12$  
1    ---    18.000    ---    0.000    30.000     8."]//V  
=pr` '  
地基岩土重度(kN/m3)    18.000    地基岩土粘聚力(kPa)    50.000      vx\r!]  
地基岩土内摩擦角(度)    2.000    修正后承载力特征值(kPa)    230.000     `K*Q5n  
地基岩土对基底摩擦系数    0.500    地基岩土间摩擦系数    0.500     `Nv=B1  
基底宽度取    斜面长度             xg30x C[  
[2>yYr s_=  
3. 荷载信息 Gw=B:kGk  
场地环境    一般地区    土压力计算方法    朗肯     U] ~$g}!)  
        主动岩土压力增大系数    1.100     y>:N{|  
        放坡计算方法    等效超载法     4Xgg%@C  
"33Fv9C#bK  
荷载组合数    1     >1s* at/h  
0Vj4+2?L5;  
序号    组合名称    组合系数     IO wj>t  
1    组合1    ---     D{!6Y*d6&s  
o\BOL3H  
(1) 组合1 t9nqu!);  
序号    荷载名称    荷载类型    是否参与    分项系数     LI'6R=  
1    挡墙结构自重    永久荷载    √    1.000     [v7F1@6b  
2    墙顶与第二破裂面间有效荷载    永久荷载    √    1.000     "/yC@VC>  
3    墙背侧岩土侧压力    永久荷载    √    1.000     wrviR  
4    墙背侧地表荷载引起岩土侧压力    可变荷载    √    1.000     !1rlN8w(qr  
Q_1:tW &  
^/uA?h:]\  
---------------------------------------------------------------------- m&xW6!x  
[ 计算内容 ] <5d ~P/,  
---------------------------------------------------------------------- 'SO %)B  
(1)墙身力系计算 FO+Zue.RS  
(2)滑动稳定性验算 :8I9\eet3  
(3)倾覆稳定性验算 XND|h#i8  
(4)地基承载力及偏心距验算 9FoHD  
(5)墙底截面强度验算 PvzcEV  
(6)台顶截面强度验算 1 Rq,a  
9Q.rMs>qj  
---------------------------------------------------------------------- B|Du@^$  
[ 计算结果 ] #r$cyV!k  
---------------------------------------------------------------------- ]Gzm^6v  
ks&*O!h  
一、【组合1】 D!@Ciw  
Ki4r<>\l{H  
(一) 作用在挡土墙上的力系计算 Yf:IKY  
  1 岩土压力计算 B3:ez jj  
    (1) 合力 -^K"ZP1  
    按假想墙背计算朗肯主动土压力: B#exHf8  
    Ea=319.123(kN) Ex=319.123(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=3.166(m) Amp#GR1CA  
V08?-Iz$  
    (2) 分布 z-BXd  
    岩土压力分布见左侧结果图。 gK_Ymq5>"M  
$:BKzHmg  
  2 墙身重力计算 ,%6P0#-  
    墙身截面积 = 22.759(m2)  重量 = 523.453(kN)  重心至墙趾的水平距离 = 2.587(m) l~1Oef#y  
XYjV.j\  
  3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 304.618(kN) 重心坐标(3.000,-1.976)(相对于墙面坡上角点) &]g}u5J!=  
H  >j  
m];]7uB5=  
(二) 滑动稳定性验算 +j#+8Ze  
    基底摩擦系数 = 0.500 ,ly\Ka?zO  
    采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下: tankR9(o  
    基底倾斜角度 = 8.531 (度) =FlDb 5t{  
    总竖向力 = 828.071(kN),在基底面的法向分量 = 818.909(kN),切向分量 = 122.836(kN) [O$Wa:< 0x  
    总水平力 = 319.123(kN),在基底面的法向分量 = 47.339(kN),切向分量 = 315.592(kN) XywE1}3  
    滑移力 = 192.756(kN)  抗滑力 = 433.124(kN) \?w2a$?6w  
    滑移验算满足: Kc =  2.247 > 1.300 #[,IsEpDO1  
rr+|Zt Y  
    地基土摩擦系数 = 0.500 %]F d[pzF  
    地基土土楔重 = 39.113(kN) V n7*JS  
    地基土层水平向: 滑移力 = 319.123(kN)  抗滑力 = 433.592(kN) VQ"hUX8  
    地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 =  1.359 > 1.300 cIUHa  
8H;t_B  
(三) 倾覆稳定性验算 oNr-Q& C,  
    相对于墙趾点: %!]@J[*1  
    墙身重力的力臂 = 2.587(m) Ey的力臂 = 5.383(m) Ex的力臂 = 2.358(m) v;BV@E0}x  
    墙背与第二破裂面(或假想墙背)之间土重的力臂 = 4.275(m) UXeN8  
    验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性 6q*9[<8  
    倾覆力矩 = 752.561(kN-m)  抗倾覆力矩 = 2656.156(kN-m) [\'%?BH(^  
    倾覆验算满足: K0 = 3.529 > 1.600 \"qY"V  
yu;+o3WlK  
(四) 地基承载力及偏心距验算 "76 ]u)  
    基础类型为天然地基,验算墙底偏心距及压应力 ) dn(G@5  
    取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距 ^({})T0wu  
    相对于墙趾点: t 4PK}>QW  
    总竖向力(标准值) = 866.248(kN) 总弯矩(标准值) = 1903.595(kN-m) 力臂 Zn = 2.198(m) %u?>#  
    基础底面宽度   B  = 5.443 (m) 偏心距 e = 0.524(m)(左偏) bhID#&  
    作用于基底的合力偏心距验算满足:e = 0.524 ≤ 0.250×5.443 = 1.361(m) ^b/ Z)3  
.O74V~T  
    基底压力(标准值):墙趾 = 251.069(kPa) 墙踵 = 67.240(kPa) ?iPC*  
    地基平均承载力验算满足:pk=159.155 ≤ fa=230.000(kPa) |_LU~7./  
    基础边缘地基承载力验算满足:pkmax=251.069 ≤ 1.2fa=1.2×230.000 = 276.000(kPa) I*%-cA%l  
r/4``shg  
(五) 墙底截面强度验算 //*fSF   
  1 岩土压力不重新计算 T{Gj+7bQ~  
vmi+_]   
  2 墙身重力计算 -5 RD)(d  
    墙身截面积 = 20.700(m2)  重量 = 476.100(kN)  重心至墙趾的水平距离 = 2.496(m) 5k!g%sZ  
lun#^J  
  3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 255.938(kN) 重心坐标(2.815,-1.731)(相对于墙面坡上角点) b $'FvZbk  
+?F[/?s5qz  
  4 截面验算 ydFD!mO  
    相对于验算截面外边缘: -1 FPkp  
    墙身重力的力臂 = 2.496(m) Ey的力臂 = 4.275(m) Ex的力臂 = 2.358(m) .nB0 h  
jDKO} bQ  
    相对于截面趾点: pN!}UqfI-  
    总竖向力(设计值) = 587.793(kN) 总弯矩(设计值) = 913.454(kN-m) 力臂 Zn = 1.554(m) ={_C&57N1  
    截面宽度   B  = 5.100 (m) 偏心距 e1 = 0.996(m)(左偏) ht7l- AK  
    截面上偏心距验算满足:e = 0.996 ≤ 0.300×5.100 = 1.530(m) #~#R-   
00'%EYO  
          重要性系数γ0 = 1.000 ~F7 -HaQJ  
          验算截面上的轴向力设计值N = 587.793(kN) vY4\59]P  
          高厚比和轴向力偏心距的影响系数φ = 0.582 uYn_? G  
          挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) R_(tjkT  
          砌体抗压强度设计值f = 610.000(kPa) zxJ]" N  
          受压承载力验算满足:γ0N = 587.793 < φfA = 1810.809(kN) hwu]Er.gn  
1=t>HQ  
          重要性系数γ0 = 1.000 2K< 8  
          验算截面上的剪力设计值V = 111.693(kN) }]e-{C}  
          修正系数α = 0.640 U [*FCD!~  
          剪压符合受力影响系数μ = 0.245 ? Fi=P#  
          截面平均压应力设计值σ0 = 115.254(kPa) qT ,Te  
          挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) u_hD}V^x4  
          材料抗剪强度设计值fv = 188.000(kPa) fg s!v7  
          受剪承载力验算满足: γ0V = 111.693 < (fv+αμσ0)A = 1050.781(kPa) b+,' ;bW  
4h~iPn'Wl  
(六) 台顶截面强度验算 Mxe}B'  
  1 岩土压力计算 +$u$<z3Q  
    按假想墙背计算朗肯主动土压力: zepm!JR1  
    Ea=238.700(kN) Ex=238.700(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=2.710(m) g@rb  
x%}^hiO<q  
)n+Lo&C<  
  2 墙身重力计算 ,">]`|?  
    墙身截面积 = 18.200(m2)  重量 = 418.600(kN)  重心至墙趾的水平距离 = 1.569(m) wy yWyf  
FFV `P  
  3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 227.850(kN) 重心坐标(2.702,-1.581)(相对于墙面坡上角点) QXL'^uO  
U}&2k  
  4 截面验算 h xSKG  
    相对于验算截面外边缘: 1jCLO}  
    墙身重力的力臂 = 1.569(m) Ey的力臂 = 3.052(m) Ex的力臂 = 2.710(m) ZNJ@F<  
FO=4:   
    相对于截面趾点: %+f>2U4I  
    总竖向力(设计值) = 502.145(kN) 总弯矩(设计值) = 265.027(kN-m) 力臂 Zn = 0.528(m) mN~ci 0  
    截面宽度   B  = 4.000 (m) 偏心距 e1 = 1.472(m)(左偏) uH/J]zKR  
    截面上偏心距验算不满足:e = 1.472 > 0.300×4.000 = 1.200(m) uPhK3nCGo  
Z&#('Z  
          重要性系数γ0 = 1.000 t,,k  
          验算截面上的轴向力设计值N = 502.145(kN) 0M*Z'n +  
          高厚比和轴向力偏心距的影响系数φ = 0.314 6tXq:  
          挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 4.000(m2) R,gR;Aarw  
          砌体抗压强度设计值f = 610.000(kPa) Ci?Ss+|  
          受压承载力验算满足:γ0N = 502.145 < φfA = 765.999(kN) \Npxv  
|h-QP#]/  
          重要性系数γ0 = 1.000 ~kQA7;`j$  
          验算截面上的剪力设计值V = 83.545(kN) OPwtV9%  
          修正系数α = 0.640 N2B|SO''  
          剪压符合受力影响系数μ = 0.243 .}^g!jm~h  
          截面平均压应力设计值σ0 = 125.536(kPa) q_TR q:&.  
          挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 4.000(m2) H+1-]'g`  
          材料抗剪强度设计值fv = 188.000(kPa) R(('/JC  
          受剪承载力验算满足: γ0V = 83.545 < (fv+αμσ0)A = 830.134(kPa) ,X#2\r<|  
到处沉降 到处挖坑
离线cqu-tang

发帖
377
土币
7519
威望
2560
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-25
面坡倾斜坡度(1:m)    0.050    ├调陡点,   背坡倾斜坡度(1:m)    0.350     调缓点    试下