论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4001阅读
  • 16回复

[讨论]深12m的基坑 ,此设计是否合理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线烟灰
 
发帖
19
土币
111
威望
20
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-17
此基坑深12m  水位为-1.4m    请问朋友们 对排水有何好的建议? 基本为砂质土 -3.4m~-5.0m为粉砂土  黑色的那种 WzO[-csy  
附件: 基坑支护大样图080410.rar (4196 K) 下载次数:32
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-17
渗透系数为多大?采用大口径管井井点降水所适用的土层渗透系数为10~15m/d。。。。。自己可以参照石家庄铁道学院主办的《国防交通工程与技术》2007年6月第五卷第二期里面有关降水的文章吧。沙土最好不要用预制桩作为支护结构,详细的支护方法在论坛上面的搜索功能搜索以下基坑支护方面的设计施工手册。
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-17
我惊讶于你们的设计,如此设计方案,过于保守,简直是浪费!
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-17
从设计上看,在怀疑有没有必要作成土钉复合结构? U/I+A|S[  
监测内容中:各点间距不宜20~25m,作何解?
离线烟灰
发帖
19
土币
111
威望
20
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-17
这就是珠海的一个基坑 
离线wbq321

发帖
302
土币
310
威望
287
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-17
看来你们公司能提供把关的人都没有啊
离线烟灰
发帖
19
土币
111
威望
20
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-20
不要说把关了  懂的人都没有几个  施工班组的人还屌的不行  我是后来来的  郁闷死了
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-20
呵呵,安全第一啊 wzRIvm{  
钱也要挣,理解啊
离线bamor

发帖
408
土币
305
威望
1742
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-30
看来你们公司能提供把关的人都没有
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-13
有好资料就要共享,谢谢
离线www2002

发帖
4338
土币
28
威望
11343
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-13
支持一下!!
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-13
看了几位的评价,很想看看到底如何?
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站