论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9333阅读
  • 33回复

[热点讨论]对消除或降低液化的地基处理如何验收? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-13
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-03-13) —
某工程由于为严重液化场地,需采用碎石桩挤密消除地基液化,但地基处理规范中无一项针对消地基液化的处理方法及验收方法, X=k|SayE8  
0NSCeq%;6q  
抗震规范中规定,须对桩间砂土再行标贯,取其实测值按天然地基方法判定液化,对处理后的碎石桩地基,其桩间标贯值较天然地基时虽有提高,但提高不大,仍在液化范围以内,怎么办? <U /r U9O  
:y!{=[>M(  
如何对消液化地基进行验收?现行验收方法合理否?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-13
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-15
是的,设计上肯定存在一定的问题,但是置换率的再提高,也就与换填法没啥两样,这也很难
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-23
国标抗震规范条文说明4.3.7----4.3.9说明: X gA( D  
采用碎石桩加固后成了复合地基,此时,如桩间土的实测标贯值仍低于本规范第4.3.4条规定的临界值,不能简单判为液化。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-02
对此验收确实没啥依据,至少地基处理技术规范上无专门规定。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线xiamen8594

发帖
378
土币
5389
威望
560
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-15
以后我们自己发明把
离线503146872

发帖
1068
土币
101
威望
3830
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-18
以复合地基土的标贯进行评介
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-22
国标抗震规范条文说明4.3.7----4.3.9说明: )>U7+ Me  
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-31
应该是规范不健全,因变成了复合地基,地层结构发生变化,应该专门研究其影响,只是理论上还没定论。感觉应该修正复合地基标贯临界值,完善有针对性的判断
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-31
此地基承载力是满足的,变形也满足,就是有液化土层,按何进行设计呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-01
不需进行地基承载力及变形设计的复合地基,纯粹为了消除液化的地基处理设计原理,计算方法与验收都是一个空白。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-27
国标抗震规范条文说明4.3.7----4.3.9说明: 7!Qu+R  
采用碎石桩加固后成了复合地基,此时,如桩间土的实测标贯值仍低于本规范第4.3.4条规定的临界值,不能简单判为液化。 JIPBJ  
如何理解?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线myth520

发帖
461
土币
1
威望
228
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-28
考虑液化土层完全产生负摩擦时桩体能承受的最大荷载满足即可````个人认为,
有志者,事竟成!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站