事故1:某一个1000M2左右的单层厂房施工。在施工至车间顶板浇注混凝土时,在浇 =.8fES
注过程中由于模板整体下沉150MM左右,该顶板全部报废,重新支模二次浇注。对当 ynU20g
时的我(一个刚刚独立施工的工长)心理压力是相当大的。现在也是记忆由新啊。 ,p[9EW*8
#m36p+U
_jD\kg#LY
事故原因:模板竖向支撑下部虽然通铺了木架板,可是木架板下的是失陷性相当严 I&|J +B?#
重的回填土,虽然回填时也考虑了模板竖向支撑受力,严格控制了回填质量。可是 m}o4Vr;"
没有考虑砼施工前模板浇水,及砼自身泌水,所有水把木架板下的回填土完全侵泡 }\/
3B_X6N
,回填土已经不能承受施工荷载,及砼本身荷载。当时快浇注完毕才发现问题,我 /m(v5v7(
组织了10几了千斤顶也是无能为力。只能乘砼强度不高,拆模把砼全部捣除。真是 ;A;FR3=)
让人难受。 .%T.sQ
LV!<vakCK
处理办法:二次浇注时,在队长(现在的项目经理)的指导下,把所有支撑都受力 &ub0t9R
在地梁上,不能直接受力于地梁上的支撑满绑扫地竿,传力到地梁上,施工时注意 ])H[>.?K
模板浇水湿润的控制,注意砼的塌落度控制,防止砼泌水过多。这样以后施工时才 Q,<V)
没有发生模板下沉现象。 }+ZZO0
qCku
q
(希望大家都来踊跃发言,同时,我会经常把我身边发生的其他质量事故发给大家) _"688u'88
(bo-JOOdY(
BoHpfx1C
事故2:当时另外一个工长施工的一个车间地梁发生向上折断事故。车间竣工后半年 |++\"g
左右地梁上部的砌体产生垂直裂缝,派人挖开地梁后发现地梁已经完全折段,裂缝 x{#W84
达30MM的通缝,地梁中间凸起,把地梁下部掏开后发现地梁下部有一块150直径的石 Ue2%w/Yo
灰块,看来它是祸首。分析后结论是地梁下部回填土时监督不利,以至于生石灰块 fH*1.0f]6
混在回填土内,由于雨水侵透,使生石灰块熟化,产生膨胀硬生生的把截面350*70 6Dz N.fz
0的地梁顶断。这么小的石灰块能产生这么大的力量,确实没想到啊。(石灰块是车 Va3/#is'
间地基换灰土回填时留下来的) Y]])Tq;h5
v2;'F
事故3:去年在施工一个有梁式筏板基础钢筋时,为了节约钢筋、减少接头(规范要 I*hzlE
求同一截面钢筋接头百分率是25%),就和监理公司总监商议,总监口头答应可以适 Z[?zaQ$
当放宽,因为规范上对此的说明也是“不宜”,等基础钢筋帮扎完毕后,市质检站 8q_"aa,`
和设计院、监理人员共同验筋,在验收中设计方就反对钢筋接头百分率放宽的做法 ~"}o^#@DwJ
,质检站也反对,验收没有通过,不得不根据设计院的整改方案,在钢筋接头处分 xmNs<mz
类补强,最后反而多用了钢筋,而且花费了大量的人力,整正影响了2天工期,老板
y)GH=@b
很不高兴,认为监理口头同意,没有及时的办理书面资料,当时我们也没有把责任 WI}cXXUKm0
往监理身上推(把所有问题都自己扛),我知道这种问题主要在我们施工人员一味 F0]xc
的迎合老板的控制成本意图,自己没有主见的缘故。 3T84f[CFJ
o GN*p_g
所以说施工技术人员的关键是要有主见,没有主见工作起来真是被动啊,别人还觉 $s"{C"4q
得你没有能力,初学者一定要谨慎! cPbAR'
QP:|D_k
事故4: 我们在去年建水电站的时候,要建的引水洞有三个检修闸门井,标准段是用 "1|\V.>>;
滑模浇筑的,因此需要先绑扎钢筋,都是由一家施工队伍来干的,前两个都还比较顺利 %E*Q0/
,没什么大的问题,所以他们也就产生了大意的思想,第三个钢筋已经快到顶了,结果 hG8<@
一天中午的时候几百吨的钢筋从上到下全都跨了下去,造成一死五伤,工期滞后了二 EUjA-L(
个多月,分析原因教训是惨重的,主要是施工队伍为了抢工期,施工过程中简化了程序 ?{rpzrc!*
,周围的锚杆应该都要点焊的,他们只焊了几个点,绑扎的钢筋也不多,施工人员平常 J`xCd/G
也没有多注意观察结构的整体的变形,力量一点点的积累,站筋终于承受不了重荷,出 gOLN7K-)
现了重大的质量事故,值得深 .-4]FGg3
L. DD
事故5:我们工程在施工地下室侧壁与围护之间回填土时,由于场地周转困难无法用 /lDei}
黏土或其他好土回填并分层夯实,而采用楼层上清理出来的建筑垃圾回填。市政施 RAB'%CY4
工时虽然经过压路机反复压,但毕竟影响深度有限,竣工半年后由于沉降,造成台 +Hkr\
阶与主体脱开了5CM,影响了使用功能(台阶沿街面,上铺花岗岩,长130米),整 r}i}4K[1
改则涉及面很广,教训很大,提醒大家回填土工作不可忽视。 ,4H/>yPw
0AD8X+M{P
事故6:地下室侧壁与围护之间回填土时,没有用黏土或其他好土回填并分层夯实( 8KMo !p\i
场地原因),而采用楼层上清理出来的建筑垃圾回填。由于基坑围护采用喷锚方案 !yo@i_1D
,基坑围护与地下室侧壁之间形成封闭水槽,水无法流走或参透而建筑垃圾参透系 A5?q&VS}p
数很大,雨季时水位很高,造成地下室侧壁内壁毛细水很多(侧壁迎水面虽涂刷氰 (C.<H6]=
凝作防水,但回填时没加保护),地下室地面有积水现象。 ae0t*;~
o8h`9_
教训:1 黏土或其他好土回填并分层夯实 @RXkj-,eC#
;DXg
2 回填前做好防水层保护(破旧模板、砌砖、水泥砂浆等) ]8/g[Ii
6<mlx'
3 回填土工作在思想上要重视 vo>i36
Znd ,FqHk
事故7:我在施工市大十子百货新楼工程主体时,柱砼强度等级C40采用的是当时的 Yan}H}Oq
525水泥,梁板砼强度等级C30,采用的是425水泥,水泥库把这两种水泥分类堆放了 ;LqpX!Pi
f
,可是夜班材料人员为了图省事,水泥没入库,也没上车检查水泥品牌,直接让车 YDYN#Ob(;
把425水泥倒运到浇注后盘,后盘施工人员,管理人员都没注意,425水泥错用成52 i!;9A6D
5水泥,这样第二天早上才发现,夜间浇注的框架柱不得不全部拆除,有20多根100 bYBE h n
0X1000的框架柱,拆完模板的柱子几何尺寸规矩,好活啊!真实让人看了心痛 (z 9M
zvK'j"Wq=
事故8:我们工程在施工直径为1200MM、深度为50M的大直径钻孔灌注桩时,遇到流 | Pi! UZB
砂土(-4。8M~-8。0M),由于思想上不重视,造成质量事故。动测结果表明:-7。 5
BLAa1
8M处波无法下传,断桩。该桩为单柱单桩,承载力5500KN,由于种种原因,发现时 =z[$o9
已进行地下室开挖,地下室板底标高为-4。5M,该处已不能补桩。该事故处理异常 &a.A8v)
艰难,耗时40天。被动啊被动。 2#oU2si
WS//0
原因及教训:1 流沙土中护壁很难,建议用化学造浆护壁 7#(0GZN9h%
mx5#K\
2 拔管速度及埋管深度要严格按规范要求 qs!A)H#
6/6{69tnr
3 操作工人的责任心及技术经验要加强