只看该作者 36楼 发表于: 2008-11-04
请访问http://www.geozd.com 4/ Xu,pT  
岩土工程检测、综合物理探测、工程测绘、房屋质量检测、室内环境质量检测、环境化学检测、环境工程、安全评价、水务设计 =4LyE6  
13882133732
离线gao361

发帖
84
土币
37
威望
63
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2008-12-01
规范说的很清楚,沉降量过大肯定不合格,表现为曲线发生陡降
离线zdx65

发帖
79
土币
2653
威望
245
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2008-12-03
争论和探讨变成“词语解释”了,作为本论坛意义不大。从司法角度理解,“破坏”需要全额赔偿,或者重新复原。我倒更钟情用“失效”和“超标”这个词。“失效”和“超标”可以补救和处理。判定桩基达到“破坏”,只能是下列情况之一:1.承台碎裂(假如承台也作为桩基的一部分)。2.桩顶刺入承台。3.承台角部冲切破坏。4.桩身劈裂或折断。5.桩身局部压碎。6.桩尖刺破硬壳持力层,下部为软弱(下卧层)。这些都是无法补救的。“失效”和“超标”指不能满足规范的限值,如沉降量、垂直度、强度等,可以按实际情况降格(让步)使用。
离线lyf1260

发帖
769
土币
962
威望
1586
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2008-12-03
好象有个检测规范里有说明
离线gaolixin333

发帖
619
土币
142
威望
3229
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2010-06-19
呵呵,学习了!
离线勇敢北漂

发帖
1254
土币
1509
威望
4085
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2010-06-19
回 楼主(qyxmcad) 的帖子
楼主分析得很有道理。
小胖
离线timeshuttle

发帖
2
土币
108
威望
0
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2012-02-22
沉降是随着时间变化的吧,如何把时间这个因素纳入评价桩的破坏判断是个问题,希望得到高人指点。