规范上对结构锚杆长度的确定提供了构造和计算的方法,但对岩石防护锚杆只提供了间距和角度的构造要求,岩石边坡防护锚杆的长度该如何确定?
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-30
穿过潜在的破裂面或潜在的滑动面进入稳定基岩层。
岩土是各神圣职业
离线jinying12

发帖
79
土币
365
威望
518
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-30
问题是你不知道破裂面或潜在的滑动面,就是一岩石边坡,有一定的坡率,整体稳定计算都满足了,决定用喷射混凝土护坡防止风化,然后想再打点防护锚杆保险点,这个锚杆长度如何确定?
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-30
不知道你的边坡坡率是多少,既然设置了锚喷,我想坡率不会太缓,建议你按边坡规范6.3.4条核实是否存在潜在破裂面。如果边坡稳定,又不存在潜在破裂面或滑动面,那么你的坡率是不是放得缓了,方案是不是还可以再优化呢?
岩土是各神圣职业
离线永远迷茫

发帖
587
土币
797
威望
793
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-30
问和答都很关键。。。
离线jinying12

发帖
79
土币
365
威望
518
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-30
鑫工说得有道理,呵呵 ^,sKj-  
我的边坡现在坡率1:0.25,在没有任何处理情况下是稳定的,但从当地勘察人员了解到边坡很容易风化,所以决定喷混凝土,加点防护锚杆是为了更安全些,虽然有可能保守了点,这个防护锚杆必须要超过边坡规范6.3.4规定的那个破裂面?
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-31
我负责过一个边坡工程的地质灾害鉴定报告,岩层与边坡是逆向组合,从定性判断肯定是稳定的,采取锚杆防护,锚杆很短,没有穿过潜在破裂面。结果在2008.5.12地震的诱发下,边坡在破裂面附近处开裂,边坡局部崩塌了,处理费用也不小。
岩土是各神圣职业

发帖
226
土币
6815
威望
35
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-31
恩 挺不错 深刻!
脚在自己的脚下!我选择我喜欢!

发帖
27
土币
2296
威望
60
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-02
如果没有其他荷载 感觉只要喷砼就可以了 如果要打锚杆一定要穿过潜在滑裂面,否则没什么作用吧
走自己的路,让别人玩去吧
离线nclly

发帖
570
土币
1041
威望
364
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-03
好呀呀好呀呀好呀呀好呀呀好呀呀好呀呀好呀呀好呀呀好呀呀好呀呀好呀呀
离线chenguogang
发帖
89
土币
1000
威望
18
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-03
根据经验一般是1.2~1.8倍
心态决定成败
离线jinying12

发帖
79
土币
365
威望
518
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-03
是什么的1.2到1.8倍?