论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2443阅读
  • 6回复

!紧急救助,抗滑桩的配筋 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhangpiaolin
 

发帖
33
土币
647
威望
51
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-30
桩板墙设计中,对于抗滑桩,如果受力钢筋布设成两排,那么在理正岩土软件计算中,“桩纵筋合力点到外皮距离”是如何确定?是取两排钢筋的等效合力点还是最外排钢筋的合力点还是其他的?第一、二排钢筋形心距混凝土边缘的距离分别是6cm和23cm。请教各位大师啦!!
离线wpy2000p

发帖
699
土币
882
威望
4253
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-08
回 楼主(zhangpiaolin) 的帖子
仔细看看,谢谢楼主
离线seqiu224812

发帖
820
土币
164
威望
7121
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-12
仔细看看,谢谢楼主
离线ezheng_08hi

发帖
569
土币
4680
威望
2176
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-04
现在做抗滑桩,在应用理正软件时,也遇到同样问题。感觉应是混凝土保护层厚度+两排受拉纵筋排距的一半。不知道对不?
离线zhoubin55555

发帖
924
土币
235
威望
4680
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-01
          
离线leisure520

发帖
2546
土币
1094
威望
8844
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-04
      
离线naphil

发帖
14
土币
245
威望
18
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-30
=(第一排钢筋的面积×第一排钢筋形心距混凝土边缘的距离(6cm)+第二排钢筋的面积×第二排钢筋形心距混凝土边缘的距离(23cm))/钢筋的总面积 @DU]XKv  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站