附录A 墙体截面抗震受剪极限承载力验算方法 f8^"E $"
A.1 水平地震作用标准值计算 zXQVUhL6
A.1.1 基本烈度地震作用下结构的水平地震作用标准值可按下式确定(图A.1.1): |$M@09,F"
(A.1.1-1) vz6SCGg,
1 对于单层房屋: 1T!cc%ah
(A.1.1-2) JR/W9i
2 对于两层房屋: Lqg]Fd
(A.1.1-3) kXigX-
(A.1.1-4) U!x0,sr
图A.1.1 结构水平地震作用计算简图 b+W)2rFO
式中 FEkb ——基本烈度地震作用下的结构总水平地震作用标准值(kN); $=\d1%_R|
αmaxb ——基本烈度地震作用下的水平地震影响系数最大值,可按表A.1.1采用。 ah 4kA LO
grGhN q
表A.1.1 基本烈度水平地震影响系数最大值αmaxb P\.WXe#j
烈度 6 7 7 (0.15g) 8 8 (0.30g) 9 XQK^$Iq]V
αmaxb 0.12 0.23 0.36 0.45 0.68 0.90 :[L{KFQU
注:7度(0.15g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g的地区;8度(0.30g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.30g的地区。 A)OdQFet(
~@xT]D!BQ
F11 ——单层房屋的水平地震作用标准值(kN); F\;2i:(
F21 ——两层房屋质点1的水平地震作用标准值(kN); S2Zx &D/_
F22 ——两层房屋质点2的水平地震作用标准值(kN); ]AFj&CteZ/
Geq ——结构等效总重力荷载(kN),单层房屋应取总重力荷载代表值,两层房屋可取总重力荷载代表值的95%; k&O C&
G1、G2 ——为集中于质点1和质点2的重力荷载代表值(kN),应分别取结构和构件自重标准值与0.5倍的楼面活荷载、0.5倍的屋面雪荷载之和; l &}piC
H1、H2 ——分别为质点1和质点2的计算高度(m)。 $RpFxi
A.1.2 木楼盖、木屋盖等柔性楼、屋盖房屋,其水平地震剪力V可按抗侧力构件(即抗震墙)从属面积上重力荷载代表值的比例分配,从属面积按左右两侧相邻抗震墙间距的一半计算。 Z/xV\Ggx
A.2 墙体截面抗震受剪极限承载力验算 ';_1rh
A.2.1 墙体的截面抗震受剪极限承载力,可按下列方法进行验算: MO[c0n%
(A.2.1-1) +z+F-
(A.2.1-2) /^d. &@*
(A.2.1-3) a4%`"
式中 Vb ——基本烈度地震作用下墙体剪力标准值(kN),可按本附录第A.1.2条确定; (gLea
)y6QAp
——极限承载力抗震调整系数,承重墙可取0.85,非承重墙(围护墙)可取0.95; XxhsPFv
fv,m ——非抗震设计的砌体抗剪强度平均值(N/mm2); ex.+'m<g
A ——抗震墙墙体横截面面积(mm2); "PMO
ζN ——砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数;除混凝土小砌块砌体以外的砌体可按式A.2.1-2计算,混凝土小砌块砌体可按式A.2.1-3计算; E
yd$fcRK
σ0 ——对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力(N/mm2)。 ]F*|U`
A.2.2 砌体抗剪强度平均值fv,m,可按下列方法计算: {":c@I
1 对于砖砌体 v,n);
(A.2.2-1) +IvNyj|
2 对于毛石砌体 S<V-ZV&_:U
(A.2.2-2) 6@&fvf
3 对于生土墙体 TKK,Y{{
(A.2.2-3) V:(y*tFA
式中: fv ——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值(N/mm2),砖和石砌体可按表A.2.2采用,土坯墙体可按表A.2.3采用; 1d`cTaQ-
f2 ——砌筑泥浆的抗压强度平均值(N/mm2)。 OO-_?8I}
U> W|(Y
表A.2.2-1 非抗震设计的砌体抗剪强度设计值fv (N/mm2) :){)JZ}-95
砌体种类 砌体砂浆强度等级 m[8IEKo
M10 M7.5 M5 M2.5 M1 M0.4 5xhM0(
普通砖、多孔砖 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 jz|VF,l
小砌块 0.09 0.08 0.06 — — — N"S3N)wgd
蒸压砖 0.12 0.10 0.08 0.06 — — P_Z M'[
料石、平毛石 0.21 0.19 0.16 0.11 0.07 0.04 J(4g4?
P2O\!'aEh
g&Z"_7L~
表A.2.2-2 非抗震设计的土坯墙抗剪强度设计值fv (N/mm2) uG4$2
砌筑泥浆抗压强度 N A8
sN
平均值f2 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0(M1) 0.7(M0.7) 0.5 bdCykG-
抗剪强度设计值fv 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 _jW>dU^B