9 生土结构房屋 ]cWQ9
9.1 适用范围 D[4%CQ1m
9.1.1 本章适用于6~8度地区的生土结构房屋的新建和抗震加固,包括土坯墙、夯土墙承重的一、二层木楼(屋)盖房屋。 K??jV&Xor
9.1.2 本章9.2、9.3、9.4节为新建木结构房屋的设计、构造与施工要求;9.5节为既有木结构房屋的震损修复与加固技术要求。 fA=Lb^,M
9.2 一般规定 A\ tBmL_s
9.2.1 生土结构房屋的层数和高度应符合下列要求: O[=W%2I!i
1 房屋的层数和总高度不应超过表9.2.1的规定; \;"S>dg
2 房屋的层高:单层房屋不应超过4.0m;两层房屋不应超过3.0m。 F<)f&<5E-
表9.2.1 房屋层数和高度限值(m) @Z96902<t
烈 度 6$fwpW
6 7 8 gX*
&RsF
高度 层数 高度 层数 高度 层数 4@-Wp]
6.0 2 4.0 1 3.3 1 3V]psZS
注:房屋总高度指室外地面到平屋面屋面板板顶或坡屋面檐口的高度。 ;[|+tO_
{|e7^_ ke
9.2.2 房屋抗震横墙间距,不应超过表9.2.2的要求。 E/E|*6R
表9.2.2 房屋抗震横墙最大间距(m) J/[PA[Rf
房屋层数 楼层 烈 度 UG<<.1JL
6 7 8 V.o*`V
一层 1 6.6 4.8 3.3 J!'IkC$>
二层 2 6.6 — — w *o _s
1 4.8 — — **ls 4CE<
注:抗震横墙指厚度不小于250mm的土坯墙或夯土墙。 AP?m,nd6
;uuBX0B
9.2.3 生土结构房屋的局部尺寸限值,宜符合表9.2.3的要求: \i)@"}
表9.2.3 房屋局部尺寸限值(m) +H!aE}
部位 6度 7度 8度 n|PW^kOE/
承重窗间墙最小宽度 1.0 1.2 1.4 9|9/8a6A
承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 1.0 1.2 1.4 >DW%i\k1V~
非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 1.0 1.0 1.0 <*p
内墙阳角至门窗洞边的最小距离 1.0 1.2 1.5 g#5t8w
tTJ$tx
9.2.4 生土结构房屋门窗洞口的宽度,6、7度时不应大于1.5m,8度时不应大于1.2m。 <-Ax)zE
9.2.5 生土结构房屋的结构体系应符合下列要求: R7x*/?
1 应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系; _cbXzSYq&
2 8度时不应采用硬山搁檩屋盖。 b+71`aD0
9.2.6 生土结构房屋不宜采用单坡屋盖;坡屋顶的坡度不宜大于30度;屋面宜采用轻质材料(瓦屋面)。 W#9LK
Jj
9.2.7 生土墙应采用平毛石、毛料石、凿开的卵石、粘土实心砖或灰土(三合土)基础,基础墙应采用混合砂浆或水泥砂浆砌筑。 TG.\C8;vFh
9.2.8 生土结构房屋的配筋砖圈梁、配筋砂浆带或木圈梁的设置应符合下列规定: qmnW
1 所有纵横墙基础顶面处应设置配筋砖圈梁;各层墙顶标高处应分别设一道配筋砖圈梁或木圈梁,夯土墙应采用木圈梁,土坯墙应采用配筋砖圈梁或木圈梁; ,w_C~XN$t
2 8度时,夯土墙房屋尚应在墙高中部设置一道木圈梁;土坯墙房屋尚应在墙高中部设置一道配筋砂浆带或木圈梁。 1rh2!4)7
9.2.9 生土结构房屋应在下列部位采取拉接措施: cP0(Q+i7
1 每道横墙在屋檐高度处应设置不少于三道的纵向通长水平系杆;并应在横墙两侧设置墙揽与纵向系杆连接牢固,墙揽可采用方木、角铁等材料; $
?YSAD1
2 两端开间和中间隔开间山尖墙应设置竖向剪刀撑; 5tSR2gG#K,
3 山墙、山尖墙应采用墙揽与木檩条和系杆等屋架构件拉接。 |=dmxfj@
9.2.10 生土承重墙体厚度:外墙不宜小于400mm,内墙不宜小于250mm。 d]kP@flOV
9.2.11 生土结构房屋的抗震设计计算可按本导则附录A的方法进行,也可按本导则附录D确定抗震横墙间距L和房屋宽度B。 -G!W6$Y
9.3 抗震构造措施 @[:JQ'R=
9.3.1 8度时生土结构房屋应按下列要求设置木构造柱: li U=&wM>
1 在外墙转角及内外墙交接处设置; 5|4=uoA<
2 木构造柱的梢径不应小于120mm; cz2guUu
3 木构造柱应伸入墙体基础内,并应采取防腐和防潮措施。 ,b&-o?.{
9.3.2 生土结构房屋配筋砖圈梁、配筋砂浆带和木圈梁的构造应符合下列要求: I3{koI
1 配筋砖圈梁和配筋砂浆带的砂浆强度等级6、7度时不应低于M5,8度时不应低于M7.5; 1l8kuwH
2 配筋砖圈梁和配筋砂浆带的纵向钢筋配置不应低于表9.3.2的要求; u-31$z<<5}
e:h(,
9JG9;[
vP_V%5~yN
表9.3.2 土坯墙、夯土墙房屋配筋砖圈梁与配筋砂浆带最小纵向配筋 /SXms'C
设防烈度 n@hf{hA[a
墙体厚度t(mm) 6度 7度 8度 iva?3.t
t ≤400 2φ6 2φ6 2φ6 $. ;j4%%
400< t ≤600 2φ6 2φ6 3φ6 S%+$
t >600 2φ6 3φ6 4φ6 ]m>N!Iu
3 配筋砖圈梁的砂浆层厚度不宜小于30mm; j-?zB.jAh
4 配筋砂浆带厚度不应小于50mm; ~miRnW*x
5 木圈梁的横截面尺寸不应小于(高×宽)40mm×120mm。 x/7d!>#;
9.3.3 生土墙应在纵横墙交接处沿高度每隔500mm左右设一层荆条、竹片、树条等编制的拉接网片,每边伸入墙体应不小于1000mm或至门窗洞边,拉接网片在相交处应绑扎,当墙中设有木构造柱时,拉接材料与木构造柱之间应采用8号铅丝连接。 @,Re<%\
9.3.4 生土结构房屋门窗洞口宜采用木过梁,过梁构造应符合下列要求: N@o Ng}D&:
1 木过梁截面尺寸不应小于表9.3.4的要求,其中矩形截面木过梁的宽度与墙厚相同;木过梁支承处应设置垫木; 6I)1[tU
表9.3.4 木过梁截面尺寸(mm) nJdO~0}3
墙 厚 GN7\p)
(mm) 门窗洞口宽度b(m) X5(S+;v"^
b≤1.2 1.2<b≤1.5 .U66Uet>RX
矩形截面 圆形截面 矩形截面 圆形截面 Tb2Tb2C
高度h 根数 直径d 高度h 根数 直径d P,(Tu.EPk
250 90 2 120 110 — — AK#`&)0i
370 75 3 105 95 3 120 <@Lw '
500 65 5 90 85 4 115 h-^7cHI}
700 60 8 80 75 6 100 L>,j*a_[
注: d为每一根圆形截面木过梁(木杆)的直径。 Cb{n4xKW6
,>DaS(
2 当一个洞口采用多根木杆组成过梁时,木杆上表面宜采用木板、扒钉、铅丝等将各根木杆连接成整体。 ;}=4z^^5
9.3.5 生土墙门窗洞口两侧宜设木柱(板);夯土墙门窗洞口两侧宜沿墙体高度每隔500mm左右加入水平荆条、竹片、树枝等编制的拉接网片,每边伸入墙体应不小于1000mm或至门窗洞边。 +cDz`)N,,
9.3.6 木屋架、木梁在外墙上的支承部位应符合下列要求: [i8,rOa7
1 搁置在生土墙上的木屋架或木梁在外墙上的支承长度不应小于370mm,且宜满搭,支承处应设置木垫板,墙体厚度不足370mm时应在支承处设置壁柱。木垫板的长度、宽度和厚度分别不宜小于500mm、370mm和60mm; z3RlD"F1
2 木垫板下应铺设砂浆垫层;木垫板与木屋架、木梁之间应采用铁钉或扒钉连接。 #^\qFj
9.3.7 硬山搁檩房屋檩条的设置与构造应符合下列要求: M"E ]r=1
1 檩条支承处应设置不小于400mm×200mm×60mm的木垫板或砖垫; DeMF<)#
2 内墙檩条应满搭并用扒钉钉牢,不能满搭时应采用木夹板对接或燕尾榫扒钉连接; ]<V,5'xh
3 檐口处椽条应伸出墙外做挑檐,并应在纵墙墙顶两侧设置双檐檩夹紧墙顶,檐檩宜嵌入墙内; nA!Xb'y&
4 硬山搁檩房屋的端檩应出檐,山墙两侧应采用方木墙揽与檩条连接; /(aKhUjhb
5 山尖墙顶宜沿斜面放置木卧梁支撑檩条; 2'R&K
6 木檩条宜采用8号铅丝与山墙配筋砂浆带或配筋砖圈梁中的预埋件拉接。 i$Rlb5RU
9.3.8 硬山山墙高厚比大于10时应设置扶壁墙垛。 vPVA^UPNV
9.3.9 7度及7度以上地区,夯土墙在上下层接缝处应设置木杆、竹杆(片)等竖向销键,沿墙长度方向间距宜取500mm左右,长度可取400mm左右。 QO'=O}e
9.3.10 竖向剪刀撑的设置,当采用硬山搁檩屋盖时,应符合本导则第7.3.8条第5款的规定;当采用木屋架屋盖时,应符合本导则第8.3.10条的规定。 b),_rr
9.3.11 山墙与木屋架及檩条的连接、山墙(山尖墙)墙揽的设置与构造、自承重墙与屋架下弦的连接、木屋架(盖)之间的连接等均应符合本导则第8章的有关规定和要求。 -:5]*zVp+-
9.4 施工要求 7c:5Ey
9.4.1 夯土墙土料含水量宜按最优含水量控制。村镇地区条件限制,一般可按经验取用,现场检验方法是“手握成团,落地开花”。 jq4'=L$4
9.4.2 生土墙土料中的掺料宜满足下列要求: W?(^|<W
1 宜在土料中掺入0.5%(重量比)左右的碎麦秸、稻草等拉接材料; mXX9Aa>
2 夯土墙土料中可掺入碎石、瓦砾等,其重量不宜超过25%(重量比); $U uSrX&
3 夯土墙土料中掺入熟石灰时,熟石灰含量宜在5~10%(重量比)之间。 ]^='aQ
9.4.3 土坯墙砌筑泥浆内宜掺入0.5%(重量比)左右的碎草,泥浆不宜过稀,应随拌随用。泥浆在使用过程中出现泌水现象时,应重新拌合。 @Ju!|G9z/p
9.4.4 土坯墙的砌筑应符合下列要求: NwK(<dzG
1 土坯墙墙体的转角处和交接处应同时咬槎砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,斜槎的水平长度不应小于高度的2/3;严禁砌成直槎; )$#
Ku2X
2 土坯墙每天砌筑高度不宜超过1.2m。临时间断处的高度差不得超过一步脚手架的高度; m &U
$V
3 土坯的大小、厚薄应均匀,墙体转角和纵横墙交接处应采取拉接措施; o9tvf|+z
4 土坯墙砌筑应采用错缝卧砌,泥浆应饱满;土坯墙接槎时,应将接槎处的表面清理干净,并填实泥浆,保持泥缝平直; if
S)
< t
5 土坯墙在砌筑时应采用铺浆法,不得采用灌浆法。严禁使用碎砖石填充土坯墙的缝隙; t`"]"Re
6 水平泥浆缝厚度应在12~18mm之间。 `&)khxT/
9.4.5 夯土墙的夯筑应符合下列要求: %cWy0:F5VY
1 夯土墙应分层交错夯筑,夯筑应均匀密实,不应出现竖向通缝。纵横墙应同时咬槎夯筑,不能同时夯筑时应留踏步槎; qJ;T$W=NG
2 夯土墙每层夯筑虚铺厚度不应大于300mm,每层夯击不得少于3遍。 M5SAlj
9.4.6 房屋室外应做散水,散水面层可采用砖、片石及碎石三合土等。 ~MvLrg"i
9.5 抗震加固 W6Os|z9&|
9.5.1 开裂墙体应采取灌浆填缝的方法修复加固,表面局部剥落的应补全截面。 G8JwY\
9.5.2 墙体外闪或内外墙无咬砌时,应增设扶墙垛,对于较高的山墙,应增设墙揽。 }F*u
9E
9.5.3 横墙间距超过附录D中限值时,应增设横墙,并与纵墙及屋盖可靠连接,新增横墙应设基础;新增墙体的施工应满足第9.4节的有关要求。 ''@upZBJ
9.5.4 房屋整体性差时,可用角钢圈梁、木圈梁及拉杆加固,拉杆可采用钢筋或木杆。 oEqt7l[I{
9.5.5 硬山搁檩土墙承重房屋,应在檩条下增设木垫板。 _]W
}6?i
9.5.6 木构件支撑长度不满足要求时,应增设支托加大支撑长度,支托应与原构件之间木夹板、扒钉等连接。 {
.z6J)?J2
9.5.7 应采取措施加强墙体与楼(屋)盖系统的连接 ;'o:1{Y
1 木屋架和硬山搁檩房屋,在山墙、山尖墙处增设墙揽与木屋架或檩条拉接,墙揽可采用木块、木方、角铁等材料; \XG18V&
2 内横墙墙顶可采用8号铅丝与屋架下弦或檩条拉接,或增设铁件、木夹板护墙。