讨论-灌注桩沉渣规定
"
Hd|7F'u= 本人近來遇到一个問题 . 在其他网站也問过 , 但並沒有回覆 , 希望能有人邦忙.
E Cyyl 問题是这样 .
BcI|:qv| 在灌注桩里 , 由于是泥漿护壁及地下工程 . 所以在澆注砼之前, 要做沉渣检查 , 要<50mm 则可以看成合格 , 可以澆注砼 .
Q7W>qe%4 但在澆注后 , 由于会做全钻取芯, 检查澆注砼质量 , 而此時 , 也会超钻至岩层 , 可以看看桩与岩接合情況及岩层情況 .
\7CGUB>L 而此時 , 如桩砼与岩层接縫有沉渣 ,但<50mm , 又是否合格 ?
[jmd ^o7;c [E` 我自己复查过 桩基规范,灌注桩规范,港口规范,施工质量检测规范, 也是只有指明澆注砼前沉渣要求 . 但澆注后就沒有说明 .
bV,}Pp+/"! 而全鉆取芯规程里 , 也沒有注明.
M)SEn/T- V+O"j^Z_J 而行內 , 人們都说是把澆注砼后的沉渣厚度按清孔時要求來做, 即50mm , 但各人都沒有找到文字说明是这样跟进
W.kM7z>G 9K1oZ?)_z 我自已看來 , 由于有沉渣存在 , 必然在日后会出现不均勻沉降 . 所以應该在做设计時 , 考虑如沉渣在50mm不均勻沉降 , 结构內力
6{txm+U 是否可以过芖 , 而澆注前允许沉渣 , 可以在水下生成砼時把清孔時的沉渣用排漿形式置換出來 .
XQw>EZdj_N itC-4^ 而此个問题 , 我也找了 en (欧州规范EN1536:1999)
L|p
Z$HB 里面有对于灌注桩取芯要求.
/Q~i~B 2j- 如果取芯有隔渣 , 则要按摩擦塺考虑 .
h:9Zt0, 如果取芯无隔渣 , 連接紧密 , 才可以按端承塺考虑 .
"~'b 6?w0 其实 , 在我看來.
g) -bW+]q 問题是出于桩基设计规范与施工质量检收规范里 .
+SwR+H)? 很自然 , 如果施工质量检收规范 , 允许你在下砼之前有50mm沉渣 ,
u*hSj)vr1 则在日后取芯中, 如果隔渣不超出50mm , 对于顧問,監理,质監他們会怎样処理.
JQ"U4GVp 在公平原则下 , 他們会黙应為小于清孔時的沉渣要求 , 就為之合格 .
Z?\>JM >; 8<Hf"M 在我看來. 施工质检规范要求小于50mm , 则表明施工時要做到0沉渣, 是不切实际的.
B
~OZ2-~ 但在沉渣 , 应在设计時 , 要有一个保险的驗算 , 则出现不均均沉降50mm 時 , 设计是可以合格 .
5LOo8xN 而此 , 正是桩基设计规范並沒列明的一点.
fkac_X$7 z[Xd%mhjO 不知大家看法怎样 ? 及是否有文章早己解決此問题 .
[ 此帖被maxandmin在2009-01-12 22:27重新编辑 ]