之前发图片的时候因为没有做过多的说明,很多人从我发的照片认为本基坑纯粹就是架子大,没啥难度,这个工程是我设计的,周长1500多米,面积十万平米,作为现场技术负责人做了整整1年才完工,有很多东西值得我深入学习,所以这里补充一下相关的说明也补充一些照片,高手就不用学习了,过路瞄一眼,给一些刚接触深基坑工程的同学一点点经验之谈吧:
#B}?Zg 首先说西南侧,西南侧部位有放坡位置,采用1:1放坡开挖,网喷砼支护。结果看下图西南侧挖土,土方队伍大家都知道,一般都是地头蛇,甲方现场人员也惹不起,所以开挖的时候根本没按我们要求的长度和深度进行开挖,一次性挖了5m深左右(这里挖到坑底10m),而且下面挖出来了一层勘察资料中未反应的淤泥质土(坑人的地勘报告),结果第二天该段滑坡了,垮了。。。最终放坡是1:1.4。。。
:KE/!]z 7ETjn)%bs 西南侧挖土
边坡垮塌
|^n3{m 修复
j+ ::y) $ 第二说东南侧:东南侧基坑开挖深度10m,但是紧挨着一栋1F食堂及办公室,采用桩锚支护,那食堂下水管道坏了,开挖前不知道,一开挖,每天哗啦啦流水,不得已加了一排高压旋喷止水,做完之后,这段支护结构外观。。。嘿嘿,不好意思。。。丑了点。。。(下图中那个人站的那个地方因建筑设计调整,保留了被动区2m宽的土方未开挖)
I2Ev~! w<wV]F* 第三说东侧:东侧采用桩锚(钢筋锚杆)支护,基坑开挖深度10~17m,土层厚度10m,下部为强中风化岩石,因支护桩外侧有一埋深6m的污水管道以及其他埋深不等的管线,原第一排锚杆位置设置的较低,加上土方开挖到基坑下部大概十一二米发现了一条构造带,裂隙水非常丰富,基底的岩石破除又采用的炸药爆破,桩顶出现裂缝。桩顶出现裂缝正常啊,但是尼玛遇到了台风暴雨天气啊,我点背啊有木有,2010年10月,整整下了9天大暴雨啊,三亚被评为国庆最不该去旅游的地方,那一段时间海南各种滑坡啊,高速一度封闭啊,我也深受其害啊,裂缝一度达到6cm啊,东侧支护桩外侧就是主干道啊,我不想进班房啊,更改设计,上部增加一排预应力锚索,裂缝不再发展,总算晚上可以安心睡觉了。。。
9M$/=>^
Z 东侧照片:
/I{R23o 第四说西侧:西侧9m外为临春河,开挖深度10m,桩锚(钢筋锚杆)支护。西侧施工是建设单位分包给别的单位做的,才挖第二层土,不到5m深,桩顶位移量大啦,一测试,锚杆抗拉力不满足设计要求啊,打了两个勘探孔,我擦,有一层淤泥质细砂有5m厚啊,万恶的地勘报告把淤泥质细砂定成细砂了,我晕死啊,改设计吧,距支护桩外侧8m打了双排搅拌桩,调整锚杆倾角、长度,卸了3m宽1m深的土方,位移控制住了,晚上又可以安心睡觉了。。
iw]k5<qKj 西侧照片:
'&yg{n 第五说北侧,见最后面那张图,北侧是土钉墙支护的,因属于山体切方,土质不错,基本为强中风化岩,坡率0.3~0.5,但有一段地方,大概30m长,岩石节理裂隙发育是顺坡向的,当时没注意啊,是我严重疏忽了,地质没学好啊,拜10月的那连续9天大暴雨以及连续不断的放炮震动所赐,这30m哗啦啦的塌下来啦,好在是在中午午休时发生的,没有发生伤亡事故,我的心啊,那个砰砰砰啊,后来就用长臂挖机挖吧挖吧,休整休整坡面,重新网喷了一遍,建设单位也取消了放炮,改用机械天天咚咚咚的破石头了。这里告诫各位同学,碰到岩质边坡,开挖后一定要仔细看看节理裂隙发育情况,高边坡不能开玩笑啊。。。安全第一啊。。。之后北侧所有土方开挖后我都会检查一遍,看还有没有其它潜在不安全因素,有好几处我都发现了有问题,及时加固处理后消除了隐患。。。最终北侧顺利安全完工。。。
y.a]r7 -AD2I {C 以下为基坑的整体照片。。。 V^fV7hw< b[^{)$( 从南往北看
从西往东看
ROAI9sW0 底板施工完毕从南往北看
? 5|/
C 从南往西看
从东南角看北侧
eD#XDK 东侧锚索张拉
东北角
XX; 6 P 东侧施工完成
从东北角看整个东侧
jZ9[=? 从北侧看东侧
gT52G?- 从北侧看南侧(远处的建筑物是三亚美丽之冠)
dSK0h(8 从东北角看西侧
从东看西侧
U@lV
Di(9]:+ 总结一下,我在这次施工过程中还有很多小问题和需要注意的地方,这里也就不一一表述了,搞过施工的都知道基坑施工不可能是一帆风顺的,太容易顺利了反而学不了什么东西。勘察报告是否准确对基坑设计影响巨大,但作为一个设计者来说也需要有一定的预见性,经验也是必不可少的,不要害怕出问题,要学会解决问题,那样才会进步。祝大家工作顺利,平平安安!
VV3}]GjC p]|LV)R n