只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-15
某地铁车站为地下岛式车站,标准段为二层三跨箱形结构,标准段宽度为21.1m,车站长236m,高为14.79m,车站标准段顶板部覆土约4.19m,共有2个风道,3个出入口、1个消防专用口。东部合槽基坑深约12.99m,包括B、C出入口、一体化商业预留接口等,采用钻孔灌注桩+钢支撑作为围护结构。 #u/5 nm  
主体结构已完工并回填完成,本文研究附属结构明挖基坑。 )MeeF-Ad6  
2P,{`O1]  
Ft<B[bQ  
^8V8,C)  
;D|g5$OE&  
K;lxPM]  
现场照片如图所示 kK_9I (7c  
UH`cWVLpr  
地表沉降监测时程曲线如图所示 ]S7>=S  
fb?YDM  
基坑开挖好后,结构施工过程中,周边地表开始缓缓隆起,这是为什么呢? 0JU+v:J[=  
轴力变化并不大,轴力时程曲线如下图所示。 5bo')^xa  
QC<O=<$Q[  
v{;^>"5o  
Nin7AOO  
桩顶水平位移 RC~C}  
 J;GYo|8  
qZYh^\  
向监理证实,槽底不降水了 槽外还在降水。 e'T|5I0K  
测点型式还是按老规范做的,将钢筋砸入土中。 D9%t67s  
%*];XpAE  
2条评分土币+51
nellyville 土币 +1 你们的钢支撑轴压加大了吧?! 2016-01-16
nhq198 土币 +50 向您学习,牛人 2016-01-16
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-16
土体发生位移
Welcome to beijing!
离线nellyville

发帖
392
土币
11
威望
145
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-16
你们的钢支撑轴压加大了吧?!
离线wyjt727

发帖
29
土币
1497
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-16
钢支撑轴力太大了,土体向基坑外侧位移了
离线戴志仁

发帖
101
土币
0
威望
185
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-17
基坑开挖中,坑底由于卸载,一般会发生隆起变形,尤其在地层性质较差的情况下,当坑底地层隆起相对较大时,就会导致基坑附近地表一定区域随之出现一定程度的隆起趋势!一般与钢支撑轴力关系不大!
付出终有收获,关键看火候!
离线drinkingbird

发帖
113
土币
1268
威望
50
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-17
回 戴志仁 的帖子
戴志仁:基坑开挖中,坑底由于卸载,一般会发生隆起变形,尤其在地层性质较差的情况下,当坑底地层隆起相对较大时,就会导致基坑附近地表一定区域随之出现一定程度的隆起趋势!一般与钢支撑轴力关系不大![表情] (2016-01-17 09:54) `}#n#C)  
v(^;%  
但是这种隆起应该是先隆起,后沉降,先隆起是因为基坑开挖卸载,坑底土回弹,通过围护结构带动上部土层隆起,但是随着基坑开挖,围护结构的侧向挠曲变形,以及桩间水土流失,基坑周边应该再下沉。沉降时程曲线应该表现为,先上升,后下降,先是正值,然后可能变为负值,看基坑深浅。 Nh+XlgXG  
这些图反映的隆起,并不是基坑开挖过程中的隆起现象,而是基坑开挖完成,做防、底板、侧墙、顶板过程中,基坑周边地表的隆起现象。 Duq.`XO  
基坑钢支撑的轴力,绝大部分远小于设计值,所以应该和支撑轴力关系不大。 m,r>E%;Cj  
}M &hcw<  
离线fle_flo

发帖
159
土币
0
威望
372
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-18
1.从地层看,坑壁是粘粉、粉细砂地层,坑底是粉粘地层,不存在土本身的膨胀性问题。 VX e7b  
2.楼主提供的沉降曲线纵、横坐标无标示,信息太少。 %R?#Y1Tq;  
3.楼主可以调取其他资料,从以下几方面考虑: eKL3Y_5p@  
(1)确认测量的基准点没问题。即,是否存在测量问题? cTL W}4m%g  
(2)期间是否伴随降水的变化?即,是否有水位恢复的影响? L%I8no-Q  
(3)期间是否伴有冬季施工,同时有坑壁向内的水平位移或支撑轴力增大?即,是否有冻胀的影响? i 8:^1rHp)  
(4)期间是否有坑壁向外的水平位移?即,是否有支撑力过大的因素?
离线tuzhaofu

发帖
32
土币
3305
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-18
基坑开挖卸载所引起的。
我的个性签名
离线drinkingbird

发帖
113
土币
1268
威望
50
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-18
jU=n\o=?  
P#qQde/y  
$mF9os-  
{S5j;  
WS 1#i\0  
我想可能是冻胀引起的吧。这几周北京气温较低 Vnnl~|Xx  
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-19
高压旋喷引起的超孔隙水,也会在施工后一段时间内造成地面隆起。天气原因也会影响。 2q%vd =T  
gt Rs||  
至于坑内土因开挖后,在坑内的隆起,是不会影响到地面的隆起的。
离线drinkingbird

发帖
113
土币
1268
威望
50
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-19
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:高压旋喷引起的超孔隙水,也会在施工后一段时间内造成地面隆起。天气原因也会影响。
至于坑内土因开挖后,在坑内的隆起,是不会影响到地面的隆起的。 (2016-01-19 10:02)  +~eybm;  
.0iHI3i^  
注浆造成地表隆起,有的施工单位说,如果隆起了,拔了管地表也还要继续隆起,这一点不是很理解。 zoHFTD4 g  
我想注浆造成地表隆起,就像吹一个气球一样,吹的时候气球鼓起来,不吹了气球就不会继续鼓了。注浆也应该是注的时候有压力,地表隆起,不注了,地表隆起应该停止了。施工单位为什么说,如果隆起了,即使拔了管,地表也还要继续隆起一些呢?
离线hansj

发帖
1301
土币
25
威望
1155
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-20
钢支撑轴压加大