就这两个力值相差比较大的问题我们跟设计方也交流过,我们一开始分析的原因也有象斑竹所说的前面那三个原因,但是设计分析说那三个原因应该只会影响到后期的预应力的损失的问题,比如最终锁定时千斤顶显示的力值是70吨,如果由于前面那三个原因,经过一定时间过后,可能会产生较大的损失,可能测出来只有60吨左右。但是我们是在千斤顶张拉过程中边张拉边测读数,测力计是安装在千斤顶和测力计之间,这时就好比是用两杆称去称同一个东西,上面的称是千斤顶,下面的称是测力计,所称的东西就吊在测力计下面,这时如果认为两杆称都是准确的话,那两个读数应该一致,但现在两个不一致,那很可能是由于某一个称出现问题,读数不准,由于测力计相对比较灵敏,这中间很可能就是由于测力计安装偏心引发的问题,但是我们觉得这个偏心影响也太大了。
而且我觉得既然是偏心,我们计算力值时取得是三个弦的平均值,那实际上测力计的某一部分所承受的压力已经达到或者超过它的设计力值了,如果再一味的继续加大超张拉力度的话,会不会超过测力计的承受范围,把测力计损坏啊?
不知道斑竹你们后来怎么处理的,情况有没有改善呢?