应用大型通用分析程序MIDAS/Gen、ETABS、SATWE进行板式转换层上、下层结构的等效侧向刚度比大小对转换层附近楼层层间位移角突变、楼层地震剪力分配和传力途径的影响之研究工作,通过分析,提供在七度抗震设防区,转换板上、下结构等效侧向刚度比、层间位移角比值两参数选取的参考值;研究了解随着转换板位置的提高,等效刚度比的限制作用和结构的抗震性能表现。同时将此时抗震性能表现与梁式转换结构的现有理论进行对比分析;以选定的工程实例转换板为研究对象,讨论转换板厚度参数对整体结构抗震性能的影响;应用大型通用分析程序ANSYS研究选定的工程实例转换板自身变形和应力分布的规律,提出设计建议;详细分析选定的工程实例的动力特性,分析偏心结构平扭耦合结构振型规律,采用有限元方法计算不同偏心率对结构平扭耦合特性的影响,提出结构体系布置的设计建议;研究模型结构的动力特性以及在不同烈度地震动作用下模型结构的加速度反应和位移反应,根据振动台试验现象和试验结果分析了模型结构的薄弱部位,破坏机理,提出了改进设计建议;对高位板式转换结构进行了静力弹塑性分析,研究剪力墙结构的开裂形式、开裂部位、开裂顺序以及连梁塑性铰的出现位置、出现顺序等问题。并将以上分析结果与振动台试验研究结果进行对比分析。