论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5541阅读
  • 19回复

[沉降监测]建筑物沉降速率突然增大有可能是什么原因? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线babysai007

发帖
587
土币
20
威望
272
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-24
项目相关资料要提供啊
离线ji3499222

发帖
64
土币
10
威望
122
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-03
沉降并非均匀沉降,当荷载达到一定的值时,就可能加速沉降
离线沐流尘

发帖
65
土币
2527
威望
10
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-09
布设了3个基准点了吗?有定期复核基准点高程吗?观测用的仪器有定期校I角吗?建筑物是什么基础,建筑物自身是什么结构,建筑物高度多少?本轮沉降较大,数据出来以后有及时复测吗?是建筑物整体下沉吗?
离线红色高粱

发帖
214
土币
746
威望
229
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-06-14
1、先确定自己的数据是否有误;
2、数据无误,那就要坚持自己的数据准确,实际上造成这种建筑物沉降加大的原因很多,比如目前的施工阶段以及上部荷载情况、基础设计是否合理、基础施工时是否有异常现象、天气情况及海水的影响等等。
逐个排查问题,必能找到原因的!
离线rockfill

发帖
658
土币
208
威望
1620
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-23
数据异常应该首先复测、检查自己 确定自己的基准点 测量方法等  再说你各种条件都不明 别人怎么知道什么原因
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-24
加荷初期,上部土层收到的压力比较集中,排水固结;随着上部逐渐固结变形减小,应力逐步向下部软土转移,造成了沉降急剧增加。说明在很厚软粘土中建造大面积(不知道是如何处理的,如果采用复合地基,建筑物相当于大面积堆载)需要考虑更深的变形计算。
听君一席话,胜读十年书。
离线润物无声

发帖
420
土币
612
威望
20
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-24
估计周边的环境变了,正常情况下不会出现突然变大的情况。

发帖
82
土币
1343
威望
505
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-12
到底是沉降监测还是建筑正常施加荷载时的沉降观测。监测一般是针对该建筑已建好,周边有工程施工而做的,相对观测来说频率要密。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号