adjd207:确实我们也认为搅拌桩墙不够宽和深,几个规范还有宽度和基坑深度有个比值的,不记得具体是什么了 (2015-03-24 15:56) '\tI|
顾郭198711:墙宽:淤泥不小于0.8倍坑深,淤泥质土不小于0.7;插入深度:淤泥不小于1.3倍坑深,淤泥质土不小于1.2。 (2015-03-24 18:15) {N4 'g_
UID:153174
UID:8586
UID:1821
excavation:这个基坑土质是比较差的。存在三个问题:1、挡墙宽度应取0.8-1.0H;2、嵌固深度应取1.8-2.0H;3、被动区加固,宽度至少应在5-6 m。按原方案,变形非常大的。楼主提到的悬臂桩方案也不可取。 d 0B`5#4 刚看了一下地质情况,基本上每层土都含砂,估计该基坑是沿江、河、湖和海的,计算时应用 .. (2015-03-25 16:03) <-.@,HQ+
UID:225742
UID:222502
nellyville:搅拌桩内插工字钢不就是工法桩吗?[表情] (2015-03-25 14:24) 9#7W+9