1、这个桩的排距差不多,够了,太细了,在淤泥质中因截面有限,当采用大间距时理论上是有利的,但实际在局部抗剪和土体的塑性流动方面,是不好的。所有,排距,我认为是合适的; vX:}tir[
2、嵌入度不知道是多少,但是这个泥炭质的做过实验了没,炭含量好多,当这个值较高,且基坑快速开挖的时候,对支护桩的结构强度影响很大,很不利,可能桩没受上力; MtJ-pa~n
3、根据前一张,基坑顶部,有多个地下管网,结合基坑的变形特征,我认为上部的变形是应为车辆碾压+斜坡的侧向位移,引起的上部失稳,结合剖面上的支护结构措施(好像是注浆的花管或者钢管土钉),这个密度这么大,且垮了,变形了,说明刚开始没打好深,且没咋个注浆{我监督施工的抢险作业,比这个高度还高的多的建筑物,在短时间内插入花管、钢管注浆,效果很好;当然,全是杂填土回填的地表,加上注浆又没搞好那也没法}。 kk78*s {6
所以,上部段,这个变形我认为是表层看的好,施工质量不好导致的。如果管道再漏水,引起局部压力增大,那事情就多了。