excavation:这个基坑土质是比较差的。存在三个问题:1、挡墙宽度应取0.8-1.0H;2、嵌固深度应取1.8-2.0H;3、被动区加固,宽度至少应在5-6 m。按原方案,变形非常大的。楼主提到的悬臂桩方案也不可取。 wB}s>o\ 刚看了一下地质情况,基本上每层土都含砂,估计该基坑是沿江、河、湖和海的,计算时应用 .. (2015-03-25 16:03) EOWLGleD1
顾郭198711:没那么保守。我这里一米以下有20多米的淤泥,挡墙宽度满足0.8倍坑深,插入深度按1.5倍坑深考虑,被动区加固宽2.6米,深3米,基坑内外排插打48*3.0钢管,挡墙顶设置200mm厚砼压顶板。按以上设计,现场施工掺量保证了,出不了大事情。搅拌桩重力式挡墙是良心活,关键在保证施工的实 .. (2015-03-25 16:21) | wuUH
adjd207:你的基坑多深? (2015-03-26 17:50) <7-Qn(m,
UID:231931
adjd207:你的基坑多深? (2015-03-26 17:50) "$@>n(w
adjd207:是已经施工完成了的吗?可以发照片看下效果么,有很大的参考借鉴作用啊 (2015-03-26 17:52) }KEL{VUX