http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODc5ODk2NQ==&mid=208373620&idx=1&sn=4543ddfc08a98aa1754bc1ef8f49b011#rd
楼房倒与不倒的心灵鸡汤
[急切求助]桩承载力可比非抗震设计时提高25%取用,不懂
请教,抗震规范规定:桩承受全部地震作用,桩承载力可比非抗震设计时提高25%取用。规范不对吧?地震时,桩承载力应该下降才是啊,该怎么理解?
对此,我认为在12年下午28题中的情况,此题的答案不正确,不应该提高25%。不知理解对不对?
kaifa100评:
1、小伙子,你是正确的。桩的承载力、土的承载力,都是虚头巴脑的伪命题,真命题一是沉降计算,二是基桩水平承载(抗震)
2、只要房子结实,基桩竖向沉降大点根本不是个事,只有奇奇怪怪的建筑才害怕沉降,桩水平承载、抗震能力才是真正的大事
3、只要桩头不断,楼就不会倒(自己震碎除外);反之,只要桩头断掉,楼必倒无疑,上海13楼就是1:1实体试验的铁证
4、为了维稳的政治需要,某些砖家竟然不顾基本科学常识和抗震规范明确的基桩抗震验算(即水平承载计算)的要求,说桩不承担水平力
5、微信易信公众号kaifa100正在筹建首家“不守规范”“打破规范”“超越规范”建筑设计研究院,欢迎您加盟。
Tunnel(471521670) 2015-6-17 22:45:37
大家好,我用的天正结构出现了,用梁平法标注是钢筋符号显示2lca,不能显示钢筋符号,但是新打开图纸能显示钢筋符号。 也就是输入不了钢筋符号,怎么回事呢?
内容来自[短消息]