氢气球:必要就必要在“周边环境复杂”, 周边10m内有两条地铁线路; ,![C8il, 现场监测数据表明:基坑位移很小,小于15mm,但10m外的地铁却移了12mm~~~~~ (2016-01-22 09:51) yKq;EcVx
UID:99261
UID:178917
SamSze:多问几个问题,以期多了解一点情况,不知道楼主可否赐教。 j3sUZg|d 什么地方的工程,开挖深度之内都是什么土层?地下连续墙和排桩墙的持力层是什么土体,深度多少?最后,基坑宽度多大呢?谢谢。 (2016-01-23 20:58) tgc&DT;E
dengyiliang:粉土地层? (2016-01-25 10:39) XW5r@:e
516227811:才13m深,看土质好像也不是淤泥土,三层混凝土框架支出感觉搞得过于保守,而且施工时间也慢,光基坑开挖,每层至少要2个月以上(含砼框架养护时间),不过建议三层支护的混凝土框架结构能和永久工程结合,不要浪费! (2016-01-25 09:31) OW1[Y-o[
水易:你这个地方土质和地下水什么情况 A (2016-01-25 08:56) WPCaxA+l
shwf:[表情] [表情] [表情] 地铁的位移设计控制值是多少呢? (2016-01-26 16:58) O*`] ]w]