降水强夯的施工方法与步骤如下2: J>+Dv?Ni$
_2TIan}
施工前准备 7: nyMA%9,B
根据甲方提供的坐标及控制点,测放施工区域的具体位置,并用木桩定出道路施工区域的中轴线桩2。 ;~@2YPj
G U!XD!!&
测量地面标高,用10m×10m方格网测量试验区的初始标高1。 2L,e\]2Z
+J^}"dG
开挖排水明沟,确保排水畅通,排水沟上宽为1.5m,底宽为1.0~1.5m,深为1~1.5m1。 Z|7Y1W[
!q/?t XM!
降水施工 1: YsTfv1~z#
第一遍降水 :采用管长5~6m,卧管间距为4m,井点管间距4m,设置一排外围封闭管,井点管长6m,降水水位降至地面以下2.0m(暂定),之后拆除施工区域内影响强夯的所有井点管,保留外围封闭管进行强夯2。 +/Z:L$C6
zX5p'8-
第二遍降水 :第一遍强夯结束后,推平夯坑(如果夯坑中有水,应将水抽出),进行第二次降水插管,降水水位降至地面以下2.5m(暂定),之后拆除场地强夯影响的井点管,保留外围封闭管进行强夯1。 P_qxw-s
#v`G4d
第三遍降水 :第二遍强夯结束后,推平夯坑(如果夯坑中有水,应将水抽出),进行第三次降水插管,降水水位降至地面以下2.5m(暂定),之后进行第三遍强夯1。
\n`]QN
?W#! S
强夯施工 1: aMHIOA%Kh
机具准备 :包括夯锤、起重机械、自动脱钩器、推土机、检测设备4。 {g);HnmPN
=}V`O>
确定夯点位置 :根据设计要求,在施工区域内均匀布置夯点7。 Ohjqdv@
eLt6Hg)s`9
起重机就位 :确保夯锤中心对准夯点位置9。 Z|~<B4#c
1LE8,Gm&
测量夯前锤顶标高 :确保零高度,夯锤要吊至制定高度,脱钩后自由落体式脱落8。 r3KV.##u,
a.gu
夯击 :按设计控制标准和要求,完成一个夯点的夯击,重复以上工序完成全部夯点的夯击4。 E7*]t_p"
;[6u79;I
推平夯坑 :用推土机将夯坑填平,测量场地高程4。 yEz2F3[ S
u?aq'
"t
低能量满夯 :在规定的时间间隔后,按上述程序逐次完成全部夯击遍数,用低能量满夯将场地表层松土夯实4。
e%qMrR
B0YY7od
质量检查与控制 : doe[f_\
在每遍强夯后,进行夯坑回填并密实,确保地基压实度和承载力满足设计要求4。 v&?Bqj
]=pEs6%O3
夯击过程中,记录夯击次数、夯击能量、夯击间隔时间等参数,并根据现场监测结果适时调整施工参数7。 plp).Gq
U%KoG-#
完成强夯施工后,进行地面平整度和承载力测试等验收工作,确保达到设计要求和施工标准7。 N),Zb^~nw
8gx^e./
通过以上步骤,可以有效进行降水强夯施工,提高地基处理效果,确保工程质量和进度。建议在施工过程中严格按照设计要求和施工规范操作,并进行充分的测试和监测,以确保施工安全和效果7。