项目名称:河北医科大学第四医院新建医技病房楼基坑支护工程
Uf,fX/:! 项目地点:石家庄市栗康街与健康路交叉口东北角
I/u9RmbU 项目具体介绍:拟建河北医科大学第四医院新建医技病房楼位于石家庄市区中心,基坑长约150m,宽约90m,面积约为13500平方米,采取整体大开挖的方式,平均挖深21.70m;
(*^DN{5 周边环境复杂,地下管线密集:
vx 0UoKX 基坑东侧为长安花苑小区,住宅楼地上27层,地下2层,距离基坑上开槽线14.59m;
?_4^le[; 基坑西侧为原有门诊医技病房综合楼,地上6层,距基坑上开槽线线4.7m;
a#(U2OP 基坑北侧为健康路,基坑上开槽线距离健康路中心线14.69m;
7s>a2 基坑南侧为医院教学楼,地上6层,距离基坑上开槽线13.63m;
\d68-JS@~ 主要土层工程性质如下:
#;j9}N 杂填土①、素填土①1层,土质杂乱,无工程意义。
Z}Cqd?_') 新近沉积黄土状粉质黏土②层,场地大部分地段均有分布,填土较厚地段缺失,该层强度较低,具非自重湿陷性,工程性质差。
3l:XhLOj 黄土状粉土③层,该层层位稳定,局部夹薄层粉砂③1层,具非自重湿陷性,工程性质较差。
w-FnE}"l 粉细砂④层,呈稍密~中密状,层位稳定,局部夹薄层粉质黏土④1层,工程性质一般。
v+q<BYq 粉质黏土⑤层,层位稳定,多呈软塑~可塑状,局部夹薄层粉细砂⑤1层,工程性质一般。
Y5TS>iEE] 该建设场地所处水文地质单元为河北平原水文地质区太行山山前冲洪积平原孔隙水亚区,含水层主要为滹沱河冲洪积砂层及卵砾石层,属潜水型。 勘察期间,根据20#孔的水位测量结果,场地地下水稳定水位埋深52.7m ;
N)OCSeh 支护方案介绍:本基坑采用桩锚联合支护的方式,支护桩长约32.0m,嵌固深度约11.0m,均匀配筋,主筋采用17根直径28mm的三级钢筋,螺旋箍筋采用12mm的三级钢筋,间距150mm;加强筋采用18mm的三级钢筋,间距2000mm;桩径800mm,桩间距1200mm、1400mm;锚索打设5~6道,竖向间距3~4m,一桩一锚;锚索采用2~5束15.2的钢绞线,长度20.0m~32.0m;
?9?4p@ 需要《基坑工程实例5》的原因:岩土工程本身就是一门半经验半理论的学科,可以说现在的某些理论严重滞后于工程实践,所以这本《基坑工程实例5》显得尤为珍贵,更多的是实践经验的积累总结,可为我们日后的工作带来更多的参考与指导。
W}gVIfe ![](https://bbs.yantuchina.com/attachment-1/Fid_13/13_152262_abc69fa3d8821ad.jpg?949)
![](https://bbs.yantuchina.com/attachment-1/Fid_13/13_152262_7042e299e891710.jpg?617)
![](https://bbs.yantuchina.com/attachment-1/Fid_13/13_152262_4f039beaa3a44d0.jpg?577)
![](https://bbs.yantuchina.com/attachment-1/Fid_13/13_152262_8703fcd859fd7f1.jpg?563)
![](https://bbs.yantuchina.com/attachment-1/Fid_13/13_152262_f31056cc21f6498.jpg?570)